77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑接地防雷接地设计方案
防雷接地
施工
方案
的
设计
答:
防雷接地
,首先要探测周围的地形地貌,了解工程概况,然后进行材料,器具和人员的准备,如果是在室内用,室内用主要用在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。如果用于...
钢结构
建筑
中,
避雷接地
怎么做,或者参照什么图集
答:
1、
防雷接地
完全可以利用
建筑
基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。2、很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,...
探析
建筑防雷接地
是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称.引下线间距:一级
防雷建筑
:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按
设计
要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶...
侧击雷
防雷接地
的做法有哪些?
答:
防雷
施工中,在需要防侧击雷的起始高度设置首道均压环,并向上每隔一层或二层设置一道均压环,两根引下线中间加焊一个柱子,组成暗敷接闪网格,在墙角或边缘和显著突出物体处布置接闪杆,同时将栏杆、门窗等金属连接到接闪网格上,并与引下线、
接地
装置做等电位连接,就能满足
建筑物
防侧击雷的要求。 ...
建筑防雷
基础
接地
做法?
答:
1.
接地
体的安装应符合
设计
要求,如果没有具体要求,其顶面埋设深度不应小于0.6米。角钢和钢管接地体应保持垂直配置,且接地体引出线的垂直部分以及接地漏电保护装置的焊接部位应进行防腐处理。在防腐处理前,需要清除表面的锈迹和焊接处残留的焊药。2. 垂直接地体之间的间距不应小于其长度的三到五倍。
建筑防雷
基础
接地
做法?
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用
建筑物
基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
基础
防雷接地
做法
答:
基础
防雷接地
做法如下:1、避雷引下线 工艺说明:接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4...
农村三层自建砖房怎么
防雷
,主要是想知道
接地
体怎么施工
答:
防直击
雷接地
宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合
建筑物防雷设计
规范要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
建筑防雷
基础
接地
做法?
答:
(1)
接地
体顶面埋设深度应符合
设计
要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合...
防雷接地
系统怎么做?防雷接地系统安装
答:
将
建筑
外部(外墙)进行全遮罩构成笼式防雷是最安全可靠的
防雷设计方案
。因此重要的微电子设备如弱电机房等的位置宜放在大楼的中心部位、深部或下部楼层。 关于电涌保护器SPD 1SPD在电源系统中的安装位置 (1)在LPZOA区和LPZOB区与LPZl区交界面处,在从室外引来的线路上安装第一级SPD (一般为电压开关型SPD)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
设备接地和防雷接地不能共用
防雷接地和保护接地
防雷接地接地体
防雷接地与保护接地共用
防雷接地和保护接地的区别
防雷接地和电气接地能共用吗
建筑防雷接地由什么组成
建筑物防雷接地