答:
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m,接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。直击雷接地电阻不大于10Ω,电源及信号电涌保护器接地电阻不大于4Ω。直击雷专设
接地装置
与电涌保护器接地分开,避免地电位反击,接地体在地...
防雷
接地
施工要求有哪些
答:
(1) 接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和
接地装置
焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定...
接地装置
施工及验收
规范
说明
答:
五、独立避雷针及其
接地装置
与道路或
建筑物
的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。六、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度...
图解机电2022—
接地装置
的搭接要求:单面焊、双面焊还是三面焊?_百度...
答:
1.
接地装置
搭接要求 (1)扁钢与扁钢的搭接,焊接要求非同寻常。必须达到扁钢宽度的两倍以上,且至少要在三个面上进行焊接,以确保连接的牢固可靠。(2)圆钢与角钢的连接,要求更为严格,搭接长度不得小于圆钢直径的六倍,务必双面施焊,以增强结构的耐久性。(3)圆钢与扁钢的连接同样采用双面焊接,...
防雷
接地规范
防雷接地必读
答:
4.2.4按防护
装置
拦截效率E的计算公式E=1-NC/N确定其雷电防护等级: 1 当E>0.98时 定为A级 2 当0.90 3 当0.80 4 当E≤0.80时 定为D级 4.3按
建筑物
电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级 4.3.1建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级。 以上就是为大家介绍的建筑物防雷
接地规范
,请大家仔...
防雷
接地
工程施工及验收
规范
答:
防雷接地工程施工:施工准备-
接地装置
安装-引下线暗敷-避雷带支架制作安装-支架-避雷网安装-避雷针安装-接地电阻测试。验收
规范
如下:1、防雷分类问题
建筑物
应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷的要求分为一、二、三类防雷建筑物。2、接闪器和引下线的问题 接闪器在一般...
建筑
工程防雷
接地
的要求是什么?
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
可靠性和安全性。
人防
接地规范
答:
法律分析: 1 应利用工程结构钢筋和桩基内钢筋做自然接地体。当接地电阻值不能满足要求时,宜在室外增设人工接地体装置; 2 利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。所有
接地装置
必须连接成电气通路;所有接地装置的焊接必须牢固可靠; 3 保护线(PE)应与接地体相连,并应有完好的电气通路...
建筑
防雷
接地规范
答:
第1.0.1条为使
建筑物
(含构筑物,下同)防雷设计因地制宜地采取防雷指施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠、技术先进、经济合理,制定本
规范
。第1.0.2条本
规范
适用于新建建筑物的防雷设计。本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外
装置
的防雷设计。第1.0.3条...
建筑
电气工程验收中
接地装置
安装有什么要求
答:
一、主控项目 1 人工
接地装置
或利用
建筑物
基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。4 接地模块顶面埋深不应...
1
2
3
4
5
6
7
8