第二类防雷建筑物的防雷措施,下列哪些项符合规范的要求?( )

A.第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪器、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器
B.专设引下线不应少于2根,并且应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于18m
C.外部防雷装置的接地应和防雷电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接,外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体
D.有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,在其高度小于或等于60m、罐顶壁厚不小于3mm时,或其高度大于60m的条件下、罐顶壁厚厚和侧壁壁厚均不小于3mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于2处,两接地点间距离不宜大于30m,每处接地点的冲击接地电阻不应大于30Ω

【答案】:A、B、C
A项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.1条规定,第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。
B项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.3条规定,专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。
C项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.4条规定,外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
D项,《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.3.10条规定,有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其高度小于或等于60m、罐顶壁厚不小于4mm时,或当其高度大于60m、罐顶壁厚和侧壁壁厚均不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于2处,两接地点间距离不宜大于30m,每处接地点的冲击接地电阻不应大于30Ω。