答:
1、
主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展
。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
主变压器选择的原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
主变压器选择的原则
具体说说谢谢!
答:
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,
其容量不宜大于630kVA
。居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kVA。(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。变压器与低压配电室以及变压器室之间...
单元接线中
主变容量的
确定
原则
是什么
答:
单元接线中主变容量的确定原则是什么介绍如下:单元接线中的主变压器容量应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,
留有10%的裕度选择
。发电厂主变压器的容量:1)单元接线中的主变压器容量应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择。2)接于发电机电压母线与升压母线之间的主变压器的...
变压器容量
如何
选择
?
答:
根据《电力工程设计手册》变压器容量应根据计算负荷选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右;即:β=S/Se公式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。变压器可以带的负载的计算有一个简单的计算,一般变压器在75%负荷率...
变压器容量的选择原则
是什么?
答:
变压器的容量选择
是:将需要由变压器供电的负荷分别按不同的K值(负荷率和同时率)折算后汇总,应当在
变压器容量的
75%左右。由于不同的工艺有不同的K值,而且相差很大。所以应当到本工艺行业的计算手册上找到合适的K值来折算负荷 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
一般情况下
主变的
负荷占
容量的
多少?
答:
主变
容量的
确定
原则
1.主变压器的容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷
选择
,并适当的考虑到10-20年负荷发展。对于城郊变电所,
主变压器容量
应与城市规划相结合。2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在...
变压器容量的选择原则
是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
应根据计算负荷
选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
变压器容量的选择
应考虑哪些方面的因素?
答:
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷的70...
如何
选择变压器
的
容量
?
答:
首先
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷...