77问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器容量的选择原则
变压器容量
怎么选?
答:
4500KVA。
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合...
如何
选择变压器
的
容量
?
答:
首先
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷...
变压器容量选择
(如何确定正确的容量)
答:
变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,它可以将高电压变成低电压,或将低电压变成高电压,以满足不同电器设备的需求。在
选择变压器
时,正确的容量选择是非常重要的,它会直接影响到变压器的使用寿命和效率。下面就来介绍一下如何确定正确的
变压器容量选择
。第一步:确定负载类型
变压器的容量选择
首先要考虑...
变压器容量的选择原则
是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
应根据计算负荷
选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
如何
选择变压器
的
容量
?
答:
容量 、电压 、电流 及 环境条件 几方面综合考虑。其中
容量选择
应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来
选择变压器容量
。在正常 运行时 ,应使变压器承受的 用电负荷 为 变压器额定
容量 的
75一90左右。运行中如实测出变压器实际承受 负荷 小于50时,应更换小
容量变压器
,如...
根据计算负荷怎样
选择变压器
的
容量
答:
变压器容量
应根据计算负荷选择。确定一台
变压器的
容量时,应确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率在85%左右。当安装两台及以上
主变
时,每台
容量的选择
应按照其中任何一台停运时,其余...
220KV变电所电气设计中
主变压器容量
根据什么
选择
,急求
答:
变电站中的
主变压器
根据电网要从此变电站转换通过的功率而定,无功主要在下一级电网通过电容和发电机输出无功等方式来调节。通过
变压器的容量
一般按功率因数为0.8考虑
具有发电机电压母线接线的
主变压器容量
如何确定?
答:
比如250KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=250/0.8=313kVA 100KW的发电机主变是:S=P/cosΦ=100/0.8=125kVA 发电机的功率除以发电机的效率,就是发电机需要的功率。发电机的效率可以在0.8~0.9之间
选择
,功率小
的选
低值,功率大的选高值。
主变压器
的
容量
一般比较大,并且要求工作的可靠性高。
我是在做毕业设计,不知道怎么
选择主变压器的容量
计算,希望有高手帮忙一...
答:
主变压器的选择
,主要是根据负荷
容量
来确定。按照你的负载总容量70MVA+100MVA=170MVA来看,考虑未来的可能变化,建议
变压器选择
为:型号:SSF 200000/110 三相三绕组无励磁调压电力变压器;联结组标号:YNyn0d11;变压器额定容量:200MVA;短路阻抗:高中 10.5%、高低 18%、中低 6.5%;绕组容量分配:...
变压器容量
如何
选择
,怎么计算?
答:
变压器容量选择
的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的
容量的
总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器选用的基本原则
变压器容量选用的基本原则
变压器的选型与计算
怎么算变压器可以带多大负荷
变压器选型的原则
变压器容量分配原则
主变压器选型依据
火力发电厂主变压器的选择
变压器的台数选择取决于什么