77问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器台数和容量的选择
选择主变压器
时应考虑哪些因素,其
容量
,
台数
答:
1.容量:主变压器的容量应根据实际负荷需求来确定
。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2.台数:主变压器的台数选择与负荷的可靠性和供电连续性密切相关。单台变压器...
什么情况下变电所
主变压器
要
选
两台
答:
第3.1.1条 主变压器的台数和容量,
应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定
。第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主变...
怎样确定工厂变电所
变压器的台数和容量
答:
变压器台数的选择:为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器
;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网取得备用电源时,可装一台主变压器。变压器容量的选择:
坚持着“小容量,密布点”
的原则,配电...
变压器容量
怎样
选择
?
答:
10kv
变压器
规格
的选择
都要看的参数:一台额定电110kv/35kv/10kv三侧(圈)变压器。额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式电力变压器 11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定
容量
50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA 35kv侧50000kvA 10kv侧15000kvA ...
41.12万KW的负荷,110KV的变电站
主变容量
怎么
选择
? 选择几台?怎么算的...
答:
容量选
计算负荷的70%~80%,选两台。
...kv变电站需要多大
容量的变压器
,以及多少
台变压器
答:
220kV等级的变压器最小考虑120MVA,通常会
选
180MVA,更大的还有240MVA 110kV等级变电站的变压器一般考虑50MVA,或者63MVA 现在流行的做法都是终期3台或4
台变压器
根据规程规定,凡装有两
台及
以上主变压器的变电所,其中一台事故停运后,其余
主变压器的容量
应保证该所全部负荷的70%时不过载。
主变压器的选择
和参数
答:
所以一次性选择两台SSPSL-18000/220型变压器为主变。2)厂用电
变压器的选择
根据设计材料,我们可以确定厂用电负荷S’n 所以,我们分别从10KVⅠ母现和10KVⅡ段母线取电共3组,其中10KV厂用。变型号选定:SJL1—6300/10 额定
容量
:6300(KVA)额定电压:10±5 % ;低压—6.3(KV)连接组标号: Y/Δ...
主变压器选择
的原则 具体说说 谢谢!
答:
3、调压用户系统有调压要求时,应
选用
有载自动调压电力变压器。建议新建变电站采用有载自动调压变压器,有利于网络运行的经济性。临时投资虽略高,但可在短时间内收回。当需要三个电压的变电站时,
主变压器
每侧线圈的功率达到变压器
容量的
15%以上时,应采用三线圈变压器作为主变压器。如220kV、110KV、...
1000MW 机组
主变选择
两组三相
变压器
还是三台单相变压器?
答:
1000MW 机组
主变压器
。目前国内一般
选择
三台单相变压器。单相变压器:变压器利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器...
变压器的容量
(功率容量)多大为最佳?
答:
(1)应根据负荷的大小、负荷级别进行
选择
,保证满足全部用电设备计算负荷的需要。(2)变电所具有 2 台以上变压器时,应考虑其中有 1 台发生故障时,其余变压器应能满足一、二级负荷的全部需要。(3)
变压器的
容量规格应尽量少,以减少备用
台数
。(4)变压器的经常负荷控制在变压器额定
容量的
【70%】...