77问答网
所有问题
当前搜索:
选择主变压器容量的四大原则
主变压器的选择
和参数
答:
1、
主变容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展
。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ级负荷,对于一般变电...
一般情况下
主变的
负荷占
容量的
多少?
答:
主变容量的确定原则
1.主变压器的容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当的考虑到10-20年负荷发展
。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在...
主变压器选择的原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择的原则如下:
1、建筑要求多层或高层主体建筑内变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应选用防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
主变压器选择的原则
具体说说谢谢!
答:
当要求有三种电压的变电所,而且通过主变压器各侧线圈的功率均达到该变压器容量的15%以上
,主变压器宜采用三线圈变压器。如220kV、110kV、35kV时,通常采用三绕组变压器。(4)、当出现下列情况可设专用变压器:当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设专用变压器。当季节性的负荷容量较...
变压器容量的选择原则
是什么?
答:
变压器容量选择:变压器容量,
要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以电力发展计划确定
。当年负荷不低于变压器容量的30%时:SN=KS·∑PH / (cosφ ·η )变压器负载率:1、
负载曲线的平均
负载系数越高,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越小的变压器;负载曲线的平均负载系数越低...
主变压器的
总
容量
是按照什么条件
选择的
答:
本着“小容量,密布点”
的原则
,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时
变压器的
容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济
容量选择变压器容量
。对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1....
变压器容量的选择原则
是什么?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
应根据计算负荷
选择
,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
确定发电厂和变电所的
主变压器
遵循什么
原则
答:
1
变压器容量
应当满足需要输送的容量要求,并考虑适当余度来满足发电机组可能的超发(对发电厂)或未来5年可能的负荷增长(对变电所)2
选择
合适的变压器输入和输出电压应,并根据电压波动计算是否采用有载调压方式,确定调压器调压范围 3 根据电压波动要求和电网电气设备的参数要求,确定合适的变压器阻抗 ...
光伏并网电站中,升压
变压器的选择
及接地问题??
答:
光伏发电站升压站主变压器应按下列
原则选择
:1 应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。2 当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时,应采用有载调压电力变压器。3
主变压器容量
可按光伏发电站的最大连续输出容量进行
选取
,且宜选用标准容量。光伏方阵内就地升压变压器应按下列原则选择:1 应...
单元接线中
主变容量的
确定
原则
是什么
答:
单元接线中主变
容量的
确定
原则
是什么介绍如下:单元接线中的
主变压器容量
应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度
选择
。发电厂主变压器的容量:1)单元接线中的主变压器容量应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度选择。2)接于发电机电压母线与升压母线之间的主变压器的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变电站主变压器容量确定原则
变压器选用的基本原则
主变压器容量的确定原则
变压器容量选取原则
变电所主变压器台数选择原则
变压器数量的选择
变压器容量选用的基本原则
变压器容量配置原则
主变压器台数和容量的选择