77问答网
所有问题
一般情况下主变的负荷占容量的多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-29
主变容量的确定原则
1.主变压器的容量一般按变电所建成后5-10年的规划负荷选择,并适当的考虑到10-20年负荷发展。对于城郊变电所,主变压器容量应与城市规划相结合。
2.根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷;对一般性变电所,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%-80%。
3.其中 为变电所最大负荷,当一台变压器停运后,可保证70%负荷的供电,考虑变压器40%的事故过负荷能力,则可保证对84%负荷的供电。由于该电网变电所大约有25%的非重要负荷。还考虑十年后的负荷的增长情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/38qqvGWI.html
其他回答
第1个回答 2008-08-11
你说的问题属于如何确定一个合适的“容载比”,即实际负荷与变压器容量的比值;
根据“城市电网规划导则”要求,电网变电容量按照有关容载比进行配置,规划 500KV 变电站变压器容载比为 1.4 , 220KV 变电站变压器容载比为 1.6 — 1.9 , 110KV 变电站变压器容载比为 1.8 — 2.1 ,近期取高值,远期取低值。
你可以根据你的实际负荷、负荷发展情况、经济情况进行综合平衡,确定合理的变压器容量。
相似回答
一般情况下主变的负荷占容量的多少?
答:
1. 规划负荷与长期考虑<!--:
主变
压器的
容量通常
基于变电所未来5至10年的规划负荷进行选择,同时考虑到10至20年
的负荷
增长。对于城郊变电所,其容量应与城市的整体规划紧密相连。2. 负荷性质与电网结构<!--: 变电所的负荷性质和电网结构将决定主变压器的容量。对于承载重要负荷的变电所,当一台...
主变容量
与最大
负荷
关系
答:
一般是装接容量为变压器容量的0.8倍
。变压器容量一般指其额定容量,额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。 变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定 ...
主变
带
多少负荷
损耗最小
答:
额定容量的50%-70%
。查询高电压技术教材可知,主变带额定容量的50%-70%负荷时,电流最大,热损耗最小,因而负荷损耗最小。主变压器,简称主变,是一个单位或变电站中主要用于输变电的总降压变压器,也是变电站的核心部分。
变压器
容量
选择,根据高压侧计算
负荷
选择的吗
答:
容量
=
负荷
除功率因数,计算出来适当预留一定容量,
一般
是再除0.8。变压器短路阻抗值按的短路容量选择。比如负荷是200kw,变压器容量就是500/0.85/0.8=735kVA,但实际最接近变压器容量是800kVA。0.85是功率因数这个看系统提供,设计规范上一般额定容量是
主变
荣德80%-60%最经济。
根据计算
负荷
怎样选择变压器的
容量
答:
在效率最高点变压器
的负荷
率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率在85%左右。当安装两台及以上
主变
时,每台
容量的
选择应按照其中任何一台停运时,其余的容量至少能保证所供一级负荷或为变电所全部负荷的60~75%,
通常
一次变电所采用75%,二次变电所采用60%。
41.12万KW
的负荷
,110KV的变电站
主变容量
怎么选择? 选择几台?怎么算的...
答:
容量
选计算
负荷的
70%~80%,选两台。
厂用变压器1000KVA、
主变
20000KVA的
容量
及运行限额
答:
1、变压器的三相总
负荷一般
不能大于额定
容量
,也就是1000kVA的变压器,三相总负荷不能大于1000kVA,20000kVA的也是一样。(实际上允许短时过负荷运行,比如过负荷10%时可运行几分钟,过负荷20%时又可以运行几分钟,这都有规定的,可以查阅相关资料。但一般运行不要过负荷最好)2、任何一相
的负荷
不大于...
大家正在搜
压力负荷和容量负荷的区别
压力负荷和容量负荷
负荷容量
全负荷容量
容量负荷过重
全负荷容量是什么意思
容量负荷试验
苹果全负荷容量
容积负荷
相关问题
变电站里主变的损耗率一般为多少,容量为12万或者15万的主变...
变压器的负载率在多少合适?怎么选择变压器的容量?
变压器在正常过负荷运行时,过负荷容量不得超过额定容量的百分之...
35kv变电站主变10000kva容量允许最大过负荷是多少?
一般 工业用变压器容量最大负荷是百分之多少。
主变为8000KVA的允许带多少KW的负荷?
主变、厂变的定值是根据负荷计算还是根据变压器容量计算?
如何计算变压器的负荷率 比如说我变压器容量8000KVA 我...