77问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器容量的选择原则
变压器容量选择
答:
变压器容量选择
计算用电负荷 负荷计算的一些问题 计算总负荷功率..新建变压器大小的确定 1.如果设备总容量500千瓦..可配300~500千伏安的变压器.己经计入发展的备用设备 2.未加备用容量 在已经知道总负荷的情况下,用需要糸数法选择最合适
容量的
变压器 有功计算负荷(kw功率)=需要糸数Kd*设备总容量Pc ...
变压器的容量
是怎么算的?
答:
4500KVA。
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合...
怎样计算
变压器的容量
?
答:
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功功率
选变压器
,感性负载的视在功率要大于电力
变压器容量
,负载电流要超过变压器的允许值,...
小区用
变压器
多大合适
答:
用电习惯和经济性,每户考虑用电负荷为5kW,总共为1000kW,考虑功率因数0.85-0.95的常数,变压器容量
选择
1000/0.85=1200kVA。小区用电
变压器容量的
计算和选择 1、变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个...
变压器的
额定
容量
是多少KVA?
答:
目前我国
变压器
采用的R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,
容量
等级主要有:50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
安装负荷、需要系数、功率因数、计算负荷的关系,还有
变压器的容量
...
答:
2、需用系数:系统中有多个用电设备,同类设备同时满载运行的几率小于1,这个系数成为需用系数,K 3、功率因数:电感性负载引入的参数,cosφ 4、计算负荷:综合以上所有参数,计算出系统需要提供的实际运行电流,Ijs 关系:Ijs=KP/3/220/cosφ 这里按380/3相(相电压220V)电源计算
变压器容量选择
,按...
隔离
变压器容量
和配置
原则
答:
常规容量大小从10KVA开始,随着电压等级的增大,容量也会相应的增加。例如:10KVA/10KV、500/10、2000/35、31500/66、40000/110、100000/220、240000/330、400000/500等等(因种类太多,而且还有非常规容量的变压器所以不能简单概括)。回答仅供参考,希望对你有所帮助。
变压器容量的选择
对综合投资效益有很大...
隔离
变压器容量
和配置
原则
答:
5000KW的负载要多大
容量的变压器
,怎么计算
变压器的
容量
答:
5000KW的用电设备需要7353KVA以上
容量变压器
。变压器交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为e1=-N1dφ/dt、e2=-N2dφ/dt。式中N1、N2为原、副线圈的匝数。U1/ U2=-N1/N2=-k,即变压器原、...
变压器的容量
与负荷是什么关系?
答:
变压器的
容量的要根据用电负荷性质进行
选择
,一般用电负荷应为
变压器容量的
75--95%。动力用电要考虑单台大容量的电动机的起动问题,应选择较大一些的变压器。以适应电动机起动电流的需要。还要考虑用电设备的同时率,使变压器的容量得到充分利用。如实测用电负荷经常小于变压器额定容量的50%时,应更换小...