77问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器容量的选择计算
变压器容量
如何
选择计算
?
答:
η为效率 变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7.I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)式中:U1为低级电压(V)1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.
变压器容量计算
出...
变压器容量计算
公式 秒懂变压器容量计算
答:
变压器总功率 / 0.85,根据《电力工程设计手册》,
变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右
。41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压...
主变压器的选择
和参数
答:
1)
主变容量的
确定 容量确定公式: 所以: 查《发电厂电气部分课程设计资料》,选定
变压器的
容量为180MW.由于升压变压器有两个电压等级,所以这里
选择
三绕组变压器,查《大型变压器技术数据》选定主变型号为:SSPSL-18000/220 主要技术参数如下:额定容量:18000/18000/18000(KVA)额定电压:高压—242±2×2.5...
变压器容量
怎么算?
答:
但是,110kV的
变压器的容量
一般不会太小,常见的110kV电力变压器的容量有:6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA、20000kVA、25000kVA、31500kVA、40000kVA、50000kVA、63000kVA等等。
变压器容量
如何
选择
,怎么
计算
?
答:
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;
是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和
,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200...
怎样
计算变压器
的
容量
答:
高压侧电流=
变压器容量
/20,低压侧电流=变压器容量*2。比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法。4、公式
计算
法。I=S/1.732/U I--电流,单位A。S--变压器容量,单位kVA,U...
变压器的容量计算
公式
答:
变压器的容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:
选择
35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物
的计算
负荷确定后,配电...
主变压器容量选择
?
答:
将总装机容量乘以同时率和荷载率后,
选择
比
计算
结果大一些的变压器。如果没有这些折算数据,可以取折算系数为0.8(与功率因数没有关系),所以1250KWx0.8=1000KVA,选择1250KVA变压器。然后在核算所有的负荷水,有没有一台电动机的容量是大于
变压器容量
50%的,如果有,应当核算该电动机启动时的最低母线...
变压器容量
如何
选择
?
答:
根据用电负荷情况选择:1250kva的变压器额定电流1803a,630kva的909a,具体
计算
公式为额定电流=
变压器容量
÷电压(400v)÷1.732(根号3)。电动机功率P=24*30*10/0.7=10258W,其中0.7是电动机功率因数 变压器功率P出=10258/0.8=12587VA,其中0.8为变压器效益80
选择变压器
一般应从变压器容量、...
变压器容量
是怎么
计算
的?
答:
依据电力工程设计的权威指南,
变压器的容量选择
需基于实际的负载需求。对于单台为平稳负载供电的变压器,一般负荷率设定在85%左右。这个公式告诉我们,如何确定变压器的容量:S = Se × β,其中S代表
计算
负荷容量(kVA),Se是变压器的额定容量(kVA),而β则是负荷率,通常在80%到90%之间。要计算实际...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器容量选型计算
变压器怎么计算它的容量
主变压器容量的选择原则
站用变压器容量的选择与计算
主变压器台数和容量的确定
降压变压器容量选择
知道功率怎么计算变压器容量
单相变压器容量计算公式
变压器输出容量怎么计算