77问答网
所有问题
当前搜索:
主变压器容量的选择原则
110kV
变压器
是多少
容量的
答:
3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。
变压器容量的
计算公式 变压器容量应根据负荷来
选择
,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se---公式(1)式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)...
如何用电力负荷计算
选变压器
?
答:
变压器的
容量为1482.5/0.85=1744.1kVA。3、需要系数为0.85(还是比较高的),那么
变压器容量
为:1744.1*0.85=1482.5kVA。靠变压器标准容量,建议
选择
1600kVA或2000kVA(考虑今后的发展和负荷的增加,车间加班等因素,建议你选择大一档
容量的
变压器为好)的变压器(型号为是S11-2000/10)。
220kV变电所二次回路设计与分析
答:
在生产上电力变压器制成有单相、三相、双绕组、三绕组、自耦以及分裂变压器等,在选择
主变压器
时,要根据原始资料和设计变电所的自身特点,在满足可靠性的前提下,要考虑到经济性来选择主变压器。选择主变压器的
容量
,同时要考虑到该变电所以后的扩建情况来选择主变压器的台数及容量。第二节 主变压器台数
的选择
由原始...
变压器容量
怎么算?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的
容量...
变压器的容量
计算公式是什么
答:
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到
变压器的
总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
100kva
变压器
能够承载多少kw
答:
(如果
变压器
效率按95%计算)100KVA变压器能够承载95KW。(如果变压器按理想变压器计算)100KVA变压器能够承载100KW。变压器不管是在空载情况下,还是在满负荷情况下,都存在铜损和铁损。铜损是漆包线有电阻造成的,铁损是因为漏磁等原因造成的。为了减小铜损和铁损,变压器需要设计合理的漆包线粗细,把铁芯...
变压器
负载怎么计算
答:
3、按年电能损耗最小法选择变压器 该方法适用于不同的企业性质和生产班制及负荷曲线的场合,它是根据年电能损耗最小为
原则
来
选择变压器容量的
,因此,从节能角度看较合理。计算结果表明,变压器容量应在使用负荷和最高经济负荷之间进行选择。一班制企业,可按使用负荷选择变压器容量,也可略留裕量;二班...
110 kv
变压器容量
多少?
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的
变压器容量
,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的
变压器的
容量...
干式
变压器的
作用用途
选型
是什么?
答:
如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供设计人员参考:(1)
选择
、计算
变压器容量
时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为
主的
居民区、文化娱乐设施,以供空调和白天照明为主的商场等...
设备装接容量(KW)、
变压器容量
(KVA)之间的关系?
答:
设备装接容量(KW)、变压器容量(KVA)之间的关系:一般是装接容量为
变压器容量的
0.8倍。千伏安(KVA)是视在功率,其中包括有功功率和无功功率 ;千瓦(KW)是有功功率。千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数;即KW=KVA*功率因数 其中:VA=0.85~0.98左右,一般是根据功率因数来计算的,功率因数越...
棣栭〉