77问答网
所有问题
消防喷淋管道可否焊接,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-10-21
消防喷淋管道施工的施工方法:
管径大于DN150的采用焊接钢管、焊接连接,小于或等于DN150的采用镀锌钢管,螺纹连接(设计要求)。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-10-25
现在哪有焊接,一般都是螺纹,还有卡箍链接
相似回答
消防喷淋管道可否焊接
答:
1.
消防喷淋管道
施工方法:对于管径大于DN150的管道,使用散枣备
焊接
方式连接钢管,并进行焊接连接;而对于管径小于或等于DN150的管道,则采用镀锌钢管并通过螺纹连接,这符合设计要求。2. 需要指出的是,上述提到的“散枣备焊接”并不是标准的施工术语,这可能是造成混淆的原因之一。正确的做法是,对于消...
消防喷淋管
网
可以
用焊管吗
答:
消防喷淋管网不可以用焊管
。《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001(2005 年版)要求,在第八条中规定如下:8 喷淋管道选型管道8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管...
消防喷淋管道可否焊接
答:
不管是焊接钢管还是无缝钢管,现在一般不用焊接(那是N年前的链接方式)
,因为焊接会破坏镀锌层,不利于钢管的防腐。而焊接后焊接后镀锌,在施工现场基本上没办法做,且成本高昂。目前对于消防喷淋管(包括消火栓系统管道),常规做法为,DN80及(或DN100)以下采用绞丝链接(也就是螺纹连接),对于DN80(或...
请问泡沫消防、自动
喷淋,消防
栓的供水的
管道
对接可不
可以
直接采用
焊接
方 ...
答:
看你的管材了。上述系统中供水
管
多为热浸镀锌钢管,如采用
焊接
方式,连接处镀锌层会被破坏,需将焊接处内外二次镀锌方可,以防锈蚀。一般的施工现场并不具备此条件,故并不采用
消防喷淋管
直接和主管
焊接
行不行
答:
肯定不行。如果
消防
主管长时间不使用,可能开关出现一些问题,如果你
焊接
在上面以后,到时候更换比较麻烦。
消防
上的镀锌
管道
为什么不能
焊接,
哪个规范上有说明?
答:
消防上的镀锌管道因为
焊接
会产生杂质,长时间后会堵塞
喷淋
管网,所以不让用焊接。规范是《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2管道设计内的8.2.9。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求
,消防管道
的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色...
消防管道
是怎么
焊接
的?
答:
消防管道
没有硬性规定不准焊接!1 高层建筑中室内消火栓管网很多设计院设计为无缝钢管,除了最后连接栓头用丝接,全部焊接.2
喷淋
管网的湿式报警阀前到泵的管网都
可以焊接
.3 室外埋地中的消防给水系统管网,不能用卡箍连接(实际经验),必须焊接.1、应掌握一般电气知识,遵守焊工一般安全规程,还应熟悉灭火技术...
大家正在搜
消防管道连接喷淋喷头个数
消防喷淋管道压力标准
消防喷淋主管道标准
小管道焊接点焊教学
管道自动焊机焊接视频
喷淋管道
喷淋管道压力
喷淋管道安装规范
喷淋管道压力标准
相关问题
消防喷淋管道可否焊接
消防管道是否允许焊接
消防喷淋泵供水口管道是否能焊接安装
消防管道能不能焊接,验收能不能通过
消防喷淋管道可以焊接吗
消防喷淋管网可以用焊管吗
消防喷淋管直接和主管焊接行不行
消防管道有没有硬性规定不准焊接