消防喷淋管网可以用焊管吗

附加依据规范,最佳答案追加100分

  消防喷淋管网不可以用焊管。
  《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001(2005 年版)要求,在第八条中规定如下:
  8 喷淋管道选型管道8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-11
根据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001(2005 年版)要求,在第八条中规定如下:
8 喷淋管道选型管道
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
根据以上要求现在的喷淋系统不可以用焊接钢管。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-05-14
不能,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005上条文说明第5.1.2条明确说明镀锌钢管不能用焊接,螺纹、沟槽或法兰连接。
第3个回答  2008-11-16
不可以,规范有规定
主要原因焊管的锈渣会堵塞喷头
第4个回答  2008-11-13
不行就是用热镀法的镀锌管
相似回答