消防管道是否允许焊接

埋地部分焊接是否可以???

消防喷淋管道是可以焊接的,焊接需要注意以下事项:
1.镀锌钢管:选用符合设计要求的热镀锌厚壁钢管,工作压力不小于1.6 Mpa,管材、件镀锌层厚度均匀一致,不起皮,无褶皱等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。镀锌层试验硫酸铜五次浸渍不变红。
2.焊接钢管:工作压力不小于1.6 mpa,管材、件口径一致,无起皮、褶皱、重皮等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。
3.管径大于DN150的采用焊接钢管、焊接连接,小于或等于DN150的采用镀锌钢管,螺纹连接(设计要求)。
4.所有穿墙的管子均加装套管,套管长度不小于墙厚,用焊管制作。管道焊接环缝必须置于套外。
5.焊管做红丹防腐内外各一遍,安装完毕后整个系统刷两遍银粉。 螺纹连接管道变径时,采用异形接头,在转弯处不得采用补芯。 喷淋头支管管径不小于DN25,喷淋大头处采用变径管箍。
6. 管道强度试验时采用清水试验,压力为1.4Mpa,稳压30分钟,目测无泄露、无变形,压降不大于0.05Mpa;水压严密性试验在水压强度试验和水冲洗合格后进行,试验压力为1.0 Mpa,稳压24小时,以无泄露为合格。
7.水冲洗试验采用分段冲洗方式,先室外后室内,先地下后地上,水冲洗的水流速度不大于3m/s,以设计流量冲洗。水冲洗方向与灭火时水流方向一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
消防管道没有硬性规定不准焊接!
1 高层建筑中室内消火栓管网很多设计院设计为无缝钢管,除了最后连接栓头用丝接,全部焊接.
2 喷淋管网的湿式报警阀前到泵的管网都可以焊接.
3 室外埋地中的消防给水系统管网,不能用卡箍连接(实际经验),必须焊接.否则后患无穷哦
第2个回答  2008-04-25
埋地部分管道允许焊接,但是必须做管道防腐,否则无法通过验收本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-04-26
埋地部分管道允许焊接,焊接完成以后,管道须经过相应等级的压力实验,确认无泄漏并达到相关技术要求后,进行防腐处理才可
第4个回答  2018-11-30
这个有硬性规定,消防供水管道不允许有焊接,但不锈钢管不宜用,铜管是可以用钎焊。