1.
根据喷淋系统验收规范GB50261-2005
,
当系统设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。3. 根据建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002,4.1.1条款...
消防喷淋
试压一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统
。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
喷淋管道
最大能承受多少
压力
?
答:
1. 消防喷淋系统管网中的正常工作压力通常保持在4-8MPa范围内
。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3.
消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa
,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
自动
喷淋
系统试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和消防给水管道的试验压力要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa
。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力...
消防喷淋管
试压规范 平时工作
压力
是什么
标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,
其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa
。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
在民用建筑中 给水
消防 喷淋管道
一般来说 试验
压力
是多少 工作压力是...
答:
4.2.1室内给水
管道
的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和
喷淋
系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;...
消防喷淋
图纸设计16g
压力
,试压需打多少公斤压力
答:
1. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最低点的消火栓静水压力不应低于0.07MPa。2. 对于建筑高度超过100米的情况,高层建筑中最低点的消火栓静水压力不应低于0.15MPa。3. 消火栓管道的设计压力根据具体设计要求而定,通常主管道压力不小于1MPa,
喷淋管道压力
不小于0.5MPa。安装时应参照《建筑...
喷淋
末端
压力
是指多少?
答:
1.
喷淋
末端
压力
的
标准
通常在4到8MPa之间。2. 在运行过程中,喷淋系统的温度应控制在68度以内,而其能够承受的水压需保持在10MPa以上。3. 由于不同场合对
消防
设备的安全要求不同,具体喷淋末端压力的设定需要根据现场施工情况以及所使用的消防材料质量来判断。4. 喷淋系统的设计要求因建筑物类型而异。
消防
水压
标准
多少公斤
答:
3. 室外低压给水
管道
的水压
标准
规定,在生活和生产用水量以及消防用水量达到最大时,水压不应小于0.10MPa,此
压力
是从室外地面算起的。4.
消防喷淋
系统的设计压力均大于1.0Mpa。水压强度试验的压力应等于工作压力加上0.4Mpa。5. 水压强度试验的测试点位于
管网
的最低点。在注水过程中,需要先排除管网...
民用䢖筑工程中给水
管道消防
管道及
喷淋管道
的试验
压力
和工作压力是多...
答:
消防管道
:- 试验
压力
:设计压力的1.5倍(对于设计压力小于或等于1.0MPa的系统),或设计压力加0.4MPa(对于设计压力大于1.0MPa的系统)。- 工作压力:根据具体设计确定。
喷淋管道
:- 试验压力:设计工作压力的1.5倍,对于设计压力小于或等于1.0MPa的系统,试验压力不得低于1.4MPa。- 工作压力:...