请问泡沫消防、自动喷淋,消防栓的供水的管道对接可不可以直接采用焊接方式而不采法兰、螺纹或者沟槽呢?
依据是什么呢?急急急!!!!求。。。。
举报该问题
推荐答案 2011-12-08
看你的管材了。
上述系统中供水管多为热浸镀锌钢管,如采用焊接方式,连接处镀锌层会被破坏,需将焊接处内外二次镀锌方可,以防锈蚀。一般的施工现场并不具备此条件,故并不采用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8IYYIv88I.html
其他回答
第1个回答 2011-12-08
不可以,消防规范有要求。
焊接没有办法防锈
第2个回答 2011-12-08
根据规范规定,管径在100mm以上的,可以焊接。100mm以下的只能用法兰、丝接、或卡箍。
第3个回答 2011-12-08
严格按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》进行管网安装。当管径小于100mm时,应采用螺纹连接;当管径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接。无论采用何种连接方式,连接后,均不可减少管道的通水横断面。
相似回答
消防栓可以用焊接
法兰的吗
答:
不可以
。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2017)》5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。检查数量:抽查20%,且不得少于5处。检查方法:观察检查和尺量检查。
消防管道
镀锌钢管地埋部分
采用
何种连接
方式
比较合适? 是否不允许采用卡 ...
答:
不可以焊接
。说的就是连接,消防供水主管道对接;法兰盘---两根管对接处,用螺丝来固定的
为什么
消防
系统中
喷淋
系统和
消火栓
系统不能共用水泵?
答:
因为两个系统对水中所含杂质要求不同,消防栓系统对水中杂质要求松些,但喷淋系统要求较严,
因此前者可以采用焊接钢管,后者必须采用镀锌管
,目的便是防止水锈堵塞水流指示器或未端喷淋头。消火栓泵和自动喷淋泵启动的条件不同,消火栓泵是通过手动打开消防按钮,直接启动消火栓泵。自动喷水灭火系统是通过湿式...
室内
消火栓可以直接
和
自来水
管线连接在一起吗?
视频时间 10:49
...请详细说明 比如烟感 温感
消防管道
手报 都需要预留点 这是消防预...
答:
1、消防水系统:
消火栓,喷淋管道
穿墙套管,穿楼板套管的预埋。2、自动报警系统,说的是自动报警中的设备,需要根据图纸,预埋焊接钢管的,管子预埋前必须灌红丹柒防锈处理,设备处预埋86H50铁盒,铁盒需要用
泡沫,
锯末等东西填充缠好,盒子处用红丹柒刷个标记,这样拆模板后你的盒子好找,也是盒子预埋的...
喷淋管道
做法
答:
消防给水
、给气、泡沫介质输送管道系统。执行标准 编辑 GB/T3091-2008低压流体输送
用焊接
钢管 喷淋管(5张)GB/T5135.20-2010
自动喷淋
灭火系统涂塑钢管 技术参数 编辑 通用颜色:红色 涂层厚度:250um—500um 产品规格:≤DN200 环境温度:-30℃ 至300℃ (峰值760℃)常规压力:0.1Mpa—2.5Mpa 连接...
关于室外
消防栓给水
系统说法正确的是?
答:
一般石油化工厂或甲乙丙类液体、可燃气体储罐区多采用这种管网。(3)低压给水管网。是指管网内平时水压较低,火场上水枪的压力是通过消防车或其它移动消防泵加压形成的。消防车从低压给水管网
消火栓
内取水,一是
直接用
吸水管从消火栓上吸水;二是用水带接上消火栓往消防车水罐内放水。为满足消防车吸水的...
大家正在搜
增加喷淋管道能采用消防栓管道吗
喷淋系统与消防栓可以用一条管道么
喷淋管和消防栓管
消防喷淋用什么管道
消防栓箱水源能接喷淋吗
喷淋管和消防管的区别
喷淋和消火栓管道一样吗
消防自动喷淋系统规范
消防喷淋主管规范
相关问题
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上吗?
请问800平方米的娱乐场,所消防栓管和喷淋管可不可以直接接到...
PE管电熔连接,可以直接对接不用加套筒吗?
防爆,防尘,防毒,防腐蚀等主要措施主要是指什么
消火栓箱的安装高度是多少啊,有没有明确的规范?
聚乙烯管可以采用高频焊接的方式连接吗?为什么?
焊接管道的方法