消防管道能不能焊接,验收能不能通过

如题所述

消防管道已经不提倡和不建议焊接!

设计规范要求
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。

8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
对于法兰连接的焊缝,严格来讲是需要二次镀锌的,没有经过二次镀锌也是不符合规范的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-17
管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔(焊)连接或机械连接。
相似回答