消防管道能不能焊接,验收能不能通过
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-17
消防管道已经不提倡和不建议焊接!
设计规范要求
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
对于法兰连接的焊缝,严格来讲是需要二次镀锌的,没有经过二次镀锌也是不符合规范的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIvvGNGp8YYv38vIGNq.html
其他回答
第1个回答 2017-04-17
管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔(焊)连接或机械连接。
相似回答
消防管道能不能焊接,验收能不能通过
答:
消防管道已经不提倡和不建议焊接
!设计规范要求 8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接...
消防管道
是否
允许焊接
答:
1、当消火栓给水系统管道采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接
;当系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求;自动喷水灭火系统管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接;2、当消火栓给水系统管径采用大于100毫米的镀锌钢管时,应采用法兰连接或沟槽连接;当自动喷...
消防管道可以焊接
吗
答:
不可以
。消防管道的连接方法有一定的规范和要求。对于架空管道,焊接连接是不被允许的。根据规定,架空管道的连接应使用沟槽连接部件(卡箍)、螺纹以及卡压等形式。当管径较小(≤DN50)时,应使用螺纹及卡压连接,当管径较大(>DN50)时,应使用沟槽连接件(卡箍)以及法兰连接。
消防管道
的连接要求
答:
1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接
。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动...
消防管道
是否
允许焊接
答:
消防
喷淋
管道
是
可以焊接
的
,焊接
需要注意以下事项:1.镀锌钢管:选用符合设计要求的热镀锌厚壁钢管,工作压力不小于1.6 Mpa,管材、件镀锌层厚度均匀一致,不起皮,无褶皱等现象,具有材料合格证和正规出厂编号。镀锌层试验硫酸铜五次浸渍不变红。2.焊接钢管:工作压力不小于1.6 mpa,管材、件口径一致,...
消防
喷淋
管道
可否
焊接
答:
1.
消防
喷淋管道施工方法:对于管径大于DN150的
管道,
使用散枣备
焊接
方式连接钢管,并进行焊接连接;而对于管径小于或等于DN150的管道,则采用镀锌钢管并
通过
螺纹连接,这符合设计要求。2. 需要指出的是,上述提到的“散枣备焊接”并不是标准的施工术语,这可能是造成混淆的原因之一。正确的做法是,对于...
消防管道
的连接要求
答:
1. 消火栓给水系统管道在采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接方式。若系统管道使用内壁不防腐的管道,则
可以焊接
连接,但必须符合相关标准。自动喷水灭火系统(指报警阀后)的
管道不
宜采用
焊接,
而应使用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。2. 对于消火栓给水系统中管径大于100mm的镀锌钢管,建议使用法兰...