77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋管道
消防
喷淋管
一路多少个喷淋头
答:
DN150--不限 数量;DN100--64 个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防
喷淋管
,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
喷淋管道
可以直接连接到消火栓管道上吗?
答:
喷淋的管道可以直接连接到消火栓管道上。
喷淋管道
和消火栓管道均是消防喷淋系统的组成部分。喷淋管即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管...
消防
喷淋
系统
管道
是多粗的?
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》要求:消防
管道
的规格用公称直径DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T...
喷淋管道
最大能承受多少压力?
答:
1. 消防
喷淋
系统管网中的正常工作压力通常保持在4-8MPa范围内。2. 管网中最不利点的压力应维持在0.05-0.1MPa之间。3. 消防喷淋头能够承受的最大水压超过10MPa,具体承受能力需根据现场施工工艺和喷淋质量来判断。4. 通常情况下,消防喷淋系统的工作水压只需保证在4kgf/cm²以上即可视为正常...
消防
喷淋
管径带多少喷头?
答:
3. 当喷淋管径达到150mm时,最多可配置800个喷头。喷淋管径与喷头数量呈正比关系,管径越大,支持的喷头数量越多。4. 消防喷淋系统的设计应根据火灾风险等级来确定喷头数量。轻微火灾通常需要10个喷头,中等危险级别的火灾需要8个喷头。5. 安装
喷淋管道
时,必须按照标准进行,每根水管控制的喷头数量不得...
如何制作消防
喷淋管道
?
答:
钢结构仓库消防
喷淋管道
支架的制作和安装需要遵循以下步骤:自助下单 设计支架结构:根据仓库的实际情况,设计出合适的支架结构,包括支架的形状、尺寸、材料等。2.制作支架:根据设计图纸,将支架的各个部分进行加工和制作,包括切割、折弯、焊接等。3.安装支架:将制作好的支架安装到仓库的梁柱上,使用膨胀...
消防
喷淋管道
的间距是多少?
答:
消防
喷淋
支架安装的距离是:1、
管道
支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防
喷淋管道
一个多大流量
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。消防
喷淋
头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150
管道
可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
在消防
喷淋
工程中喷淋头和
管道
如何配置?
答:
在进行消防
喷淋
工程时,喷淋头和
管道
的配置是一项关键任务。首先,让我们看看不同管径对于喷淋头承载能力的影响。根据消防管道安装规范,DN25的管道可支持1个喷头,DN32的则可承载3个,DN40的可安装4个,DN50的管道可连接8个喷头,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道可以...
消防
喷淋
立管和自喷管区别
答:
功能和设计不同。根据深圳市兴安消防工程有限公司官网相关资料显示:1.功能区别:消防
喷淋
立管是指竖直安装在建筑物内,用于将消防水从水源输送到喷淋头,以实现喷淋灭火的
管道
。它通常是由镀锌钢管、铜管等材料制成,其主要功能是将消防水输送到喷淋头,并将水流分散到整个火灾区域,以达到灭火的目的。自...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋管道接头
喷淋支管安装规范图片
消防喷淋水管安装规范
喷淋管道规格型号
室外消火栓接合器标识牌
消防软管
喷淋管道可以采用什么连接方式
消防管道什么颜色
400米围墙喷淋用多大管