喷淋头爆破后如何给消防管网送水

如题所述

  通过消防水泵或高位水箱向消防管网送水。

  消防喷淋头是消防喷淋系统的重要部分。它既是火灾发生的侦测元件,又是自动扑灭初期火灾的执行元件。


  消防喷淋头由壳体、控制阀门、喷嘴、和敏感元件构成。在待命状态下,敏感元件将阀门固定在关闭位置。当环境温度高于一定值(大于70℃)时,敏感元件爆破或断裂,控制阀门在水压作用下打开并通过喷嘴洒出进行自动灭火;同时通过对消防喷淋头供水管路的水压或水流检测,可以及时发现火灾的发生以及大致判断火灾地点及范围。

  由于喷淋系统平时不耗水,所以可以通过高位水箱或正常的自来水管网维持工作压力。而当火灾发生时消耗的水量会大大增加,原有的供水能力无法满足灭火的需要,所以在很多情况下需要向消防管道大量补水。

  喷淋头爆破后消防管网的补水,有多种具体实现方式。但基本形式都是通过对喷淋系统供水管网的压力检测或水流检测来获得喷淋头爆破的信号(同时也是火灾信号)。然后通过这个信号控制管网的补水。下图为一个喷淋系统的原理示意:

  该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器——>水力警铃——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵补水。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-10
环境温度超过喷头设定值 喷头喷水 从而管网内压力逐渐降低,达到设定值时,喷淋系统报警阀组的压力开关动作,触发电信号,启动喷淋泵并反馈一个信号到报警主机。消防水池 泵组 管网 屋顶消防水箱 稳压泵等构成供水网络。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-08
喷淋头爆破后,首先是流量达到一定的额度,水流指示器报警,如果水压持续下降稳压泵不足以补充水量,湿式报警阀上的压力开关会报警启动消防水泵。首先你要看看消防报警主机的逻辑关系是怎么编的。04年以前一般是(与)的关系,就是水流与压力开关同时报警才会启动消防泵,现在一般是压力开关报警启动消防泵。
第3个回答  2011-11-08
湿式报警阀动作,启动喷淋泵。
第4个回答  2011-11-08
消防水箱和消防喷淋泵
相似回答