给讲讲消防时候,消火栓启动和喷淋的启动

目前就知道湿式喷淋常有水,接的是楼顶消防水箱,出现情况时喷淋头破裂洒水,报警阀报警压力表送信号然后喷淋泵启动,而消火栓我一直以为本来是没水的,起泵按钮送出信号后消火栓泵才会启动,今天看图纸发现消火栓立管也是接消防水箱的,而且还有三个液位控制器用KVV10X1的多线接到消火栓控制箱里,消防水电高手给讲讲吧,分不多全部奉上

第1个回答  推荐于2016-12-01
湿式喷淋系统常有水,火灾前期供水是楼顶消防水箱供给,出现情况时喷淋头破裂洒水,报警阀报警,压力开关报警信号发送到报警主机,然后联动喷淋泵启动,喷淋泵启动后,消防供水由消防水池供给。
消火栓一直有水的,平时管网内的水楼顶消防水箱供给,保证火灾前期供水,当消火栓按钮被按下时,启动消火栓水泵,然后消防供水由消防水池供给
消防水箱的水用于火灾前期的灭火用水,同时提供湿式报警阀组的报警用水。为保证系统最不利点的水压,屋面还要安装增压稳压装置。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-07-10
使用方法:
室内使用方法:
1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。
2、一人接好枪头和水带奔向起火点。
3、另一人接好水带和阀门口。
4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。
室外使用方法:
1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关。
2、将消防水带进行连接。
3、用扳手打开地下消防栓的出水阀门开关。
4、接连水带口及出水枪头。
5、至少两人以上手拿喷水枪头,向火源喷水直到火灭熄为止。