77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头爆了怎么停
消防喷淋头
误爆要
怎么
处理?
答:
消防喷淋头误爆需立即关闭区域供水阀门,开本系统末端排水阀
。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先...
消防洒水喷头
怎么
关上?
答:
消防喷淋头是不能单独关闭的
。如果消防喷淋头漏水或者爆裂喷水,
这个需要在这个分区的楼层主管道的信号阀关闭才可以停止喷头喷水的
,一般是关闭分区信号阀,并打开信号阀后面的泄水阀门和末端试水将管道的水放掉。
消防喷淋头
爆裂处理程序是
怎样
的
答:
(1) 关闭区域供水阀门。(2) 打开本系统末端排水阀,(3) 更换喷淋头。(4) 恢复喷淋系统的供水系统
。发生火灾的情况下:(1)
立即通知消防监控室
,并采取灭火器、消防栓灭火,消防监控室当值人员立即启动酒店火警应急预案。(2)扑灭火灾后,全面检查现场设备,做好记录、拍照,保护现场。(3)...
消防喷淋头
爆裂的处理流程
答:
1,关闭该区域的信号阀,阻断水的来源
,2,开启该区域末端试水装置阀门,实现受控排水 3,清理和控制破裂喷头喷洒的废水,减少损失,4,更换喷头或零时安装堵头,进行修复。上述1,2项同时进行最佳,不分先后。当区域信号阀失效,宜关闭该区湿报阀供水阀门并从湿报阀泄水。
消防喷淋头
坏了!消防系统有什么联动呢?
怎么
处理呢
答:
喷淋头
坏了,管网里的水必然会流出,其将导致水流指示器、压力开关报警,报警主机接报警后,将给喷淋泵发出指令,启动喷淋泵。如果喷淋头损坏,先将报警主机设置在手动状态,把损坏喷淋头本层的水关掉,打开本层的末端泄水,待水泄完后,更换喷淋头。
消防喷淋头
如果被撞坏漏水,要在哪里把水关住?
答:
立即关闭支管阀门,打开末端放水装置放水,尽快排空故障管道内的水,更换损坏
喷淋头
,完成后开启支管阀门,观察更换的喷淋头有无漏水,无漏水则完成维修工作,如是大型管网需做排气工作。
消防
水泵房操作规程是什么
答:
(1)按停泵按钮停泵 (2)做好记录 (3)将控制箱的手柄置于自动位置。3、如果喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当
喷淋头
爆裂的时候,联动柜就会发出声光报警,同时喷淋泵也会自动启动。4、如果喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动钮就可以“手动”启动喷淋泵。5、进行试验的时候,应该关闭系统阀门,然后...
消防喷淋头
可以关闭么?
答:
关闭
消防喷淋
自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但
喷淋头
是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
不小心将
喷淋头
撞破导致喷水,关了阀门,但一直水流不停,是
怎么
回事?
答:
是信号阀关不死,水不大的话,用桶接水,带水操作。
消防喷淋头
爆裂后
如何
封堵
答:
首先关掉你爆裂喷头区域的阀门,再打开本区域的泄水阀,大多数泄水阀会装在卫生间。如果能找到爆掉
喷头的
铜片堵头最好,可以用它先堵住(在压力不大的状态下才能堵住)等泄水阀把水泄的差不多了就更换新喷头,最好打开关闭的阀门,系统就恢复正常了。