消防喷淋头以外破损应该怎么处理?急!~

首先消防喷淋头破损应该是报的 水流指示器吧?到场巡视的人发现应该先找这区域的信号蝶阀切断这区域管网水源 然后找末端放水把这段水放净 放的同时在用消防水带导流?用不用通知中控室关稳压泵? 面试的时候考官问我这问题 我没回答出来 我记得在学校的时候老师真没讲。。。我现在 在做消防中控员有没有什么网站专门教这些容易出现突发事情的处理办法的网站?或者书籍 希望大家踊跃帮忙谢谢!~回答的好我还会多给加分
lilyi110 太谢谢 还有您知道哪有介绍这方面的书籍或者学习网站吗?

检修阀 是信号蝶阀吗?

喷头破损是报水流指示器和压力开关,但关闭信号蝶阀后不需要关闭稳压泵。稳压泵是平时给消防管道补充压力水的,关闭相应信号蝶阀后切断了管道连接,可以不必关闭压力水。

压力开关报警后会联动启动电动消防泵,所以确认不是真实火灾后,需要关闭的是电动消防泵。

学习资料的话,由于消防行业属于国家强制检测实施的行业,建议你多学习国家规范类的书籍。包括:火灾报警系统设计规范和施工验收规范,自动喷淋系统设计规范及施工验收规范,气体灭火系统设计施工验收规范等,还要熟悉消防法的基本原则。这样才能做好消防工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-30
喷淋头破损报的是水流指示器和压力开关,需要关稳压泵的,不然的话喷淋头出水那边又补水,可就有的忙了
第2个回答  2009-09-01
如果喷头破了,你需关闭本楼层的(或防火分区)水流指示器。没水重管道进来就没事了然后去末端防水放把,但是现在估计已是汪洋一片了、
第3个回答  2009-09-06
洒水喷头爆破洒水灭火——水流经过水流指示器动作电信号送至报警控制器——因喷头不断洒水报警阀完全上升电信号送至报警控制器——水流会通过湿式报警阀进入延迟器在30-60S充满延迟器——流向水力警铃发出报警——同时压力开关启动——发出电信号输入报警控制箱发出报警信号进而启动消防泵。 为防止破损或检修需要,每个分区会有检修阀和末端放水,当喷头洒水及时关闭此区检修阀,就阻止以后的关联报警动作,所以不用关闭稳压泵(稳压泵是消防管网补充压力水的,一个区域检修,可以将消防泵停了么?是一个道理)现场处理找末端放水把这段水放净,同时用消防水带导流,可用沙袋一类物品防止地面水流面积过大进入危险区域。
第4个回答  2009-09-09
呵呵,这个课堂上还真学不到,除非在安装队做过一段时间的!