第1个回答 2011-01-14
150--可以带800只左右(因为一套湿式报警阀只能带800只喷头)
100--可以带48-64只左右
80--可以带32只左右
65--可以带16只左右
50--可以带8只左右
40--可以带4左右
32--可以带2-3只
25--可以带1只(上下喷算一只喷头)本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-14
见图片,这个是最大值。设计院会先做水流计算确定,所以一般会比规范的最大值少很多。
![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/a08b87d6277f9e2ff6b20e681f30e924b999f3cf?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
第3个回答 2011-01-15
按轻危险级,DN65的管道可装18只喷头,DN80的管道可装48只喷头,DN100和DN150的管道可装喷头数按水力计算确定。
按中危险级,DN65的管道可装12只喷头,DN80的管道可装32只喷头,DN100的管道可装64只喷头,DN150的管道可装喷头数按水力计算确定。
第4个回答 推荐于2017-10-09
一、消防管道安装规范里不同管程径分别能承载喷淋数目:
管径 喷头数目
DN25 1
DN32 3
DN40 4
DN50 8
DN65 12
DN80 32
DN100 64
DN125 128
>DN125 129+
二、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。