答:
(1) 关闭区域供水阀门。(2) 打开本系统末端排水阀,(3) 更换喷淋头。(4) 恢复喷淋系统的供水系统
。发生火灾的情况下:(1)
立即通知消防监控室
,并采取灭火器、消防栓灭火,消防监控室当值人员立即启动酒店火警应急预案。(2)扑灭火灾后,全面检查现场设备,做好记录、拍照,保护现场。(3)...
如果发现
消防喷淋头
破损
怎么
做?
答:
1、关掉破损喷头区域水流指示前载止阀
;2、
放掉该水流指示器所辖区域管网充水
(用系统最远端的试水装置放水);3、
更换喷头
;4、
打开截止阀充水,观察有无渗漏,无渗漏则OK
。
消防喷淋头
爆裂的
处理
流程
答:
1,关闭该区域的信号阀,阻断水的来源
,2,开启该区域末端试水装置阀门,实现受控排水 3,
清理和控制破裂喷头喷洒的废水,减少损失
,4,
更换喷头或零时安装堵头,进行修复
。上述1,2项同时进行最佳,不分先后。当区域信号阀失效,
宜关闭该区湿报阀供水阀门并从湿报阀泄水
。
你好,请问
喷淋头
坏了喷水
怎么处理
啊
答:
消防喷淋头破损漏水,
应及时关闭该楼层(区域)的信号阀,关闭水源,同时在开启末端阀门,对系统进行受控制排水
,及时清理喷出的水,防止造成水灾,管道中的水排空后,及时维修,恢复系统工作。总的思路是:关闭水源,受控排水,减少水损,修复恢复。
小区
消防喷淋头
被撞坏!需要专业部门来维修吗?
答:
如果单单是喷淋头坏了,
一般水电工都可以维修的,和换水龙头差不多。就是要知道去关闭信号阀,换喷头后再打开信号阀灌水
。喷头要买对,一般都是红色的68度喷淋头,搞清楚是上喷头还是下喷头。或者拍照片给店家看。
消防喷淋头
坏了!消防系统有什么联动呢?
怎么处理
呢
答:
喷淋头
坏了,管网里的水必然会流出,其将导致水流指示器、压力开关报警,报警主机接报警后,将给喷淋泵发出指令,启动喷淋泵。如果喷淋头损坏,先将报警主机设置在手动状态,把损坏喷淋头本层的水关掉,打开本层的末端泄水,待水泄完后,更换喷淋头。
消防喷淋
泵起了,
喷淋头破了
现场没出水,改
怎么办
?
答:
检查分区信号阀是否关闭,检查报警阀组上下的信号阀是否关闭,检查
喷淋
泵前后及干管闸阀是否关闭、泵后止回阀是否损坏,检查
消防
水池水位,检查高位消防水箱水位和出水口闸阀是否关闭、止回阀是否损坏。
酒店
喷淋头
被弄坏了该
怎么办
?
答:
关闭消防喷淋自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,
就可以更换喷头了
。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
消防喷淋头
的损坏由谁维修
答:
工程质保期,施工单位维修,过了质保期,如果有
消防
维保公司在继续维保,就由他们维修,没有,就找物业来维修。自己不怕麻烦,买一个同型号的,注意玻璃管颜色就行了。自己换,很简单的,包点生料带,拧上去,和水龙头一样。注意先去管本区域的信号闸阀,放水后再维修。
买的公寓被
消防喷淋头
无故爆裂而损坏,物业推卸责任。请问有没机关单位管...
答:
发现这种情况应立即向
消防
部门报告,由消防部门给你及时更换。换下来的坏
喷淋头
由消防部门鉴定是什么原因。拍下证据向相关部门投诉