PT一次侧断线和二次侧断线有何不同?

如题所述

1.PT一次侧断线会导致二次侧感应电势不平衡,开口三角处出现电压,发零序信号,二次保险熔

断无此现象,这也是区分一、二次保险熔断的最主要判据。

2.PT一次断线将导致二次侧感应电压降低(因另两相绕组也会在铁芯产生磁通,故二次侧会感应

到电压),所以PT一次断线,二次侧相应相电压将降低。而PT二次侧断线,绕组将从回路中切

除,故该相电压将回零。这也是区别一、二次保险熔断的一个判据。

3.当PTA、C相断线时,因线电压表接在此两相上,此时线电压也将变化。同样,一次侧保险熔

断,线电压指示降低,二次侧保险熔断,线电压消失PT断线时保护是不会动的,因有PT断线闭锁

回路,仅会发断线报警信号。仅当2RD(B相)与4RD(A\C相)保险同时熔断时才会启动低电压

保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答