PT断线定值
关于高压断电,
pt断线
告警
答:
PT断线告警定值为三相正序电压不平衡为8V即报警
,若PT刀闸触头合闸不同步,或合闸瞬间装置采用不同步,在短时间内会出现这种异常情况,若系统确实无故障,会自动恢复正常。调度不能显示,那就是通讯时间过长的原因了
pt断线
电压值按什么整定
答:
PT断压值其实并不用整定,这是微机设定好了的,微机可以自行进行判断。断线的定值,也是已经设置好的
。其实CT短线可以设置为闭锁或者是不闭锁保护,PT断线一般为过负荷电流整定。并且同一个厂家,可能采用不同的原理。断线状态也是可以直接发送信号,并且可以动作,也可以通过闭锁来避免误动作。微机室保护C...
电压A相61V,B相58V,C相57.78V,零序电压5.8V.装置发
PT断线
答:
三相电压显示属正常范围,应不存在
PT断线
。是不是PT断线整
定值
有问题?一般整定为5~15V,主要看是用于什么回路或者PT型号。用于励磁回路的PT可整定在5V,用于保护的可整定为10~15V。还有我碰到过有的保护装置厂家将负序电压引入PT断线逻辑中,但在实际运行中,曾多次误发信。
求助10kv配电室
PT断线
问题? 1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复...
答:
一般来说,变压器和高压电动机的
PT断线
信号是在盘柜引进小母线的空开上面取的开关信号,你先闭锁失压保护,将空开上下的线的压紧螺丝重新上紧,一般来说你这个应该是虚接了。
发电厂安规考试
答:
PT
变比35/0.1KV CT变比 保护800/1A 测量500/5A6.3.1 限时速断 限时速断ON 速断电流定值 0.68A限速后加速OFF 限时速断延时 0.6秒 方向保护ON 后加速时间 6.3.2 过流保护 过流保护ON 过流定值 0.4A过流后加速ON 过流延时 2秒方向保护ON 后加速时间 6.3.3 CT断线告警 CT断线告警ON CT
断线定值
0.05A...
复压闭锁过流保护原理
答:
因此,通过负序电压>某
定值
区分不对称故障,例如单相短路。通过正序电压小于定值区分三相对称故障,例如三相对称短路故障。引入复压逻辑的同时也引入了拒动的.风险。原因为复压逻辑是电压判据,电压存在
pt断线
风险。因此,增加复压逻辑必须增加pt断线闭锁逻辑。如果pt断线闭锁复压逻辑不投入,则系统发生pt断线时...
变压器保护装置的功能说明
答:
1.1.1 三段复合电压闭锁定时限相间过流保护三段定时限相间过流保护的投退控制
定值
(I1nf、I2nf、I3nf)可独立控制各段的使用情况,使用复合电压闭锁时,母线
PT断线的
闭锁行为见2.9.2节。投退控制定值取值含义为:0:退出, 1~2:投入--1:单纯过流,2:复合电压闭锁过流。投入复合电压闭锁的任一段...
“
PT断线
”和“系统失压”各自有什么特征?一般在什么情况下可以判定为以...
答:
PT断线
反应出来的是缺相;系统失压反应的是三相电压低于低电压
定值
.可以通过后台监控系统查看系统的电压状态来判定.
线路保护测控装置的
定值
设置
答:
能提供速断保护两段过流保护(定时限)、反时限过流保护(一般、非常、极端)、复压闭锁过流判据加速段保护、低周减载保护、低压保护、零序过流保护、过负荷保护、重合闸非电量保护,以及CT断线告警、
PT断线
告警、控制回路断线告警、装置故障告警,测控和保护辅助功能。线路保护测控装置参数整定: 序号 ...
220KV变电站的主变安装有哪些保护?
答:
采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换.以具有独立性、完整性、成套性.被保护设备包括主变压器本体及其引出线.在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能.配置的保护装置之间不应有任何电气联系。一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差保护、断路器失灵、分相重合闸、电容...