77问答网
所有问题
当前搜索:
PT断线现象
PT
一次侧
断线
和二次侧断线有何不同?
答:
1.PT一次侧断线会导致二次侧感应电势不平衡,开口三角处出现电压,发零序信号,二次保险熔 断无此现象
,这也是区分一、二次保险熔断的最主要判据。2.PT一次断线将导致二次侧感应电压降低(因另两相绕组也会在铁芯产生磁通,故二次侧会感应 到电压),所以PT一次断线,二次侧相应相电压将降低。而PT二...
什么叫
PT断线
?哪些
现象
属于PT断线?
答:
其主要现象:
1、一相保险(一次或二次)熔断时:保险熔断相电压指示降低,但绝不会到零(有感应电压),比直接接地时电压高
。线电压保持基本不变。2、两相保险(一次或二次)熔断时:保险没有熔断相电压指示正常,熔断相没有指示。3、三相保险熔断:电压没有指示。
10Kv高压配电室PT柜隔段时间显示
PT断线
是什么原因?
答:
其次,
如果保护判据中包含负序电压过大这一条件,当系统出现不平衡负载或者三相电压失衡时,也会触发PT断线的报警
。这可能是由于电缆故障、设备负载不均或谐波干扰造成的。负序电压的异常升高可能是电力系统故障的早期信号,不容忽视。另外,
环境因素如温度过高、湿度较大
,也可能对PT柜的绝缘性能产生影响,...
pt断线
是什么意思
答:
PT断线就是:电压互感器一次或二次保险熔断、或者电压互感器回路接头松动、断线、接触不良等现象
。因断路器的低电压保版护是从电压互感器二次侧采样,所以PT断线有可能造成断路器低电压保护动作跳闸。不过PT根据权所接位置的不同,分为进线PT、母线PT、线路PT,具体情况要具体分析。
PT断线
故障的处理方法
答:
对于电压互感器回路
断线
,应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头
现象
,切换回路有无接触不良现象。
35kv
PT
电压互感器二次
断线
会出现什么
现象
?
答:
变电站中PT 发生断线事故,是一种常见的故障。一旦
PT 断线
失压,会使得保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件。在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点[1 ]:接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高...
求助10kv配电室
PT断线
问题? 1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复...
答:
一般来说,变压器和高压电动机的
PT断线
信号是在盘柜引进小母线的空开上面取的开关信号,你先闭锁失压保护,将空开上下的线的压紧螺丝重新上紧,一般来说你这个应该是虚接了。
励磁机
PT断线
,会发生什么
现象
?
答:
励磁
PT断线
报、励磁强励动作、发电机电流增加、励磁电压下降、励磁电流增加。
什么是"
PT断线
“?会引起什么后果?
答:
PT是电压互感器的英文符号,
PT断线
最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
6千变电所
pt断线
什么
现象
如何处理
答:
一般都是信号屏掉牌,电铃响,先检查
PT
低压侧熔丝是否完好,再检查高压侧熔丝是否完好,注要就是这两种情况。
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv线路断线现象
6kv母线pt断线现象及处理
单相断线现象
pt断线的现象和处理
35kvpt断线有什么现象
电压互感器断线现象
pt断线现象及处理方法
pt一相断线现象
电压互感器断线的现象和处理方法