三相PT断线
什么叫
PT断线
?哪些现象属于PT断线?
答:
电气运行中10KV
PT断线
不完全是指PT线圈断线,而更多的是指PT一次或二次保险熔断现象。其主要现象:1、一相保险(一次或二次)熔断时:保险熔断相电压指示降低,但绝不会到零(有感应电压),比直接接地时电压高。线电压保持基本不变。2、两相保险(一次或二次)熔断时:保险没有熔断相电压指示正常,...
PT断线
是真的断线么 还是说PT断线只是一种故障状态?求解
答:
PT断线并不一定是真的断线,有可能是二次的回路存在问题
,比如某一相或多相电压空气开关跳闸等
高压电机运行
三相
电压正常,但综保显示
PT断线
故障是怎么回事
答:
可能显像管损坏。可能是机器内部零部件损坏导致
。建议电话联系维修人员维修即可。高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/38...
10Kv高压配电室PT柜隔段时间显示
PT断线
是什么原因?
答:
其次,
如果保护判据中包含负序电压过大这一条件,当系统出现不平衡负载或者三相电压失衡时,也会触发PT断线的报警
。这可能是由于电缆故障、设备负载不均或谐波干扰造成的。负序电压的异常升高可能是电力系统故障的早期信号,不容忽视。另外,环境因素如温度过高、湿度较大,也可能对PT柜的绝缘性能产生影响,...
PT断线
故障的处理方法
答:
对于电压互感器回路断线,
应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作
;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
pt断线
零序过流保护
答:
25秒发TV断线异常信号,当任何一相流元件动作或TWJ不动,延迟1.25秒的电视断线异常信号线电视。巴士电视或线路电视调谐控制字被用来确定设备。从南瑞继保RCS-902A(B,C,D)型高压线路保护装置设置
PT断线
,并不一定是真的坏了,可能是提取次级回路的一相或多相电压空气开关跳闸的问题,如 ...
关于高压断电,
pt断线
告警
答:
PT断线
告警定值为
三相
正序电压不平衡为8V即报警,若PT刀闸触头合闸不同步,或合闸瞬间装置采用不同步,在短时间内会出现这种异常情况,若系统确实无故障,会自动恢复正常。调度不能显示,那就是通讯时间过长的原因了
PT断线的
原因
答:
“
PT断线
”信号多在断路器操作后发出,主要原因是断路器分合闸时的机械振动导致PT二次辅助接点松动。
什么是"
PT断线
“?会引起什么后果?
答:
PT是电压互感器的英文符号,
PT断线
最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
变压器柜
pt断线
告警是什么原因?
答:
判据一:负序电压大于8 V。该判据是利用
PT
不对称
断线
时,存在负序电压,而单相接地故障时,负序电压为零的特点来进行PT 不对称断线的判断的。判据二:
三相
电压的向量和大于18 V ,并且至少有一线电压的模值之差大于20 V。三相电压的向量和大于一指定值(18 V) ,是不对称断线的主要特征,“至少有...