如果是PT一次侧一相断线,
该PT的开口三角形会测量到零序电压
(磁通不平衡导致) 如果是PT二次侧一相断线,该PT的开口三角形不会测量到零序电压
我想知道
什么
是
PT断线
?会引起什么后果
答:
PT是电压互感器的英文符号,
PT断线最主要的是其保护熔断器烧断
。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
母线
pt断线
对操作开关
有何影响
?
答:
断线
的时候对操作开关是有一定的
影响
,如果出现这种情况的话,它没有办法控制,就会
线路
出现了问题。
35kv
PT
电压互感器二次
断线
会出现
什么
现象?
答:
一旦PT 断线失压,
会使得保护装置的电压量发生偏差
,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的先决条件。在中性点不接地系统中,单相接地时具有以下特点[1 ]:接地相的对地电压变为零,其它两相的对地电压升高根号3倍,而三相中的负荷电流和线电压仍然是对...
变电所发生
PT断线
会引起
哪些
保护动作?
答:
PT就是电压互感器,
一般的来说可能对应有电压启动的保护有影响,但是严格的来说PT断线,相应的保护会自己闭锁的
,所以在一般情况下不会引起其他的保护误动的,一般采用电压量的保护有,带有方向类的,距离类的,零序电压接地的,功率方面的 。
CT断线,
PT断线
名词解释?对
哪些
保护
有影响
?
答:
三相电压向量和大于8伏,保护不起动,延时1.25秒发TV
断线
异常信号;三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3伏时,若采用母线TV则延时1.25秒发TV断线异常信号;若采用
线路
TV,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发TV断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV还是线路TV...
10Kv高压配电室PT柜隔段时间显示
PT断线
是
什么
原因?
答:
另外,环境因素如温度过高、湿度较大,也可能对PT柜的绝缘性能产生
影响
,从而导致显示
PT断线
。定期的维护和检查,确保设备在适宜的环境中运行,是预防此类问题的重要措施。然而,每个厂家的设计和保护算法可能会有所不同,因此在遇到PT断线问题时,需要结合具体的设备型号和厂家文档来分析。专业的电气工程师...
高压柜综保老是提示
PT断线
告警动作是怎么回事
答:
这是高压电压互感器
线路
故障。可能只影响计量或者高压操作。对低压输出没
有影响
。
发电机出口
PT断线
时将发电机定子接地保护基波部分和三次谐波部分都闭锁...
答:
pt断线
时,只是
影响
发电机出口PT的开口三角形,可能引起95%定子接地保护的误动,所以需闭锁。但和从发电机中性点引出的三次谐波保护关系不大。
中性点不接地系统中故障处不存在负序电流的故障类型
有哪些
答:
在中性点接地系统中,接地故障、
断线
故障都会产生零序电流,当然也有负序电流。相间短路不产生负序分量。负序电流产生的磁场会在同步发电机转子中产生倍频电流,该电流会灼烧转子及其部件。对异步电机也有不良的
影响
如寿命缩短、出力下降。零序电流经故障点流向中性点接地变压器,造成变电站接地电位升高,跨步...