PT反充电是什么原因,一次侧断开,二次侧的电流是各个保护的电流吗?此时为什么说是内阻的极小的电压源

如题所述

PT反充电主要是针对双母线运行或互为备用运行时容易发生。
正常情况下PT二次负载是计量表计的电压线圈和继电保护及自动装置的电压线圈,其阻抗很大,工作电流很小,相当于变压器空载运行,故PT二次空气开关容量很小,一般为3 A。
双母线运行或双母线互为备用运行时,PT 的二次是并接的,在倒闸操作过程中,因为设计上的缺陷、自动切换的故障、操作上的失误等原因,停用PT的二次开关没有跳开,二次向一次反充电,很大的电流将运行的PT二次开关跳开,使PT失电。如PT二次开关不跳不开,还会造成人身伤亡和设备损坏事故。
二次向一次反充电时,二次负载要加上PT(电压互感器),相当于一个内阻极小的电压源。
当然,停用的PT二次从其它方面获得电源、也会形成反充电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-18
通过电压互感器二次侧向不带电的母线充电称为反充电。如220kV电压互感器,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗(包括母线电容及绝缘电阻)虽然较大,假定为1MΩ,但从电压互感器二次测看到的阻抗只有

1000000/(2200)²=0.2Ω,近乎短路,故反充电电流较大(反充电电流主要决定于电缆电阻及两个电压互感器的漏抗),将造成运行中电压互感器二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。

在电压互感器停用或检修时,既需要断开电压互感器一次侧隔离开关,同时又要切断电压互感器二次回路。否则,当在测量或保护回路加电压试验时,有可能二次侧向一次侧反送电,即反充电,在一次侧引起高电压,造成人身和设备事故

反充电指的是运行中(I段母线)PT给停电(II段母线)PT充电
相似回答