您好!计算机
机房防雷接地
需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关
规范
执行,做好等...
计算机网络
机房
建设过程中,单独设置
接地
体时,安全接地电阻要求小于...
答:
【答案】:B 关于
接地
电阻测试要求:(1)交流工作接地电阻不应大于4Ω;(2)安全工作接地电阻不应大于4Ω;(3)直流工作接地电阻应按计算机系统具体要求确定;(4)
防雷
保护地接地电阻不应大于10Ω;(5)对于屏蔽系统若采用联合接地,其接地电阻不应大于1Ω。
机房
直流系统接地与
防雷接地
之间距离应大于多少米?
答:
直流工作
接地
(直流零、逻辑接地),接地电阻按
机房
具体要求确定,接地 电阻≤1Ω,直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。
防雷
保护地主要是用来向大地引泄雷电流的,目的在于保护人员和建筑物的安全。防雷保护地与计算机中心建筑物采用的避雷措施有关,由于雷电流产生的电磁感应现象,造成巨大的电磁场...
机房防雷接地
如何做
答:
再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至
机房
外墙角,离地高0.3m,作为PE
接地
端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套
地线
,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。2. 利用大楼钢筋做地网 新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(...
建筑防雷与
机房防雷
可以公共一个
接地
极么?如果可以接地地阻是多少...
答:
可以共用
接地
的,如果是共用接地,则其共用接地系统的接地电阻则要满足最低值的要求,像
机房防雷
的共用接地系统其接地电阻一般设计要求是在1欧姆以下的,但是很多情况下这个阻值是很难达到的,所以我们在检测的时候往往会放宽到4欧姆以下即可。
防雷接地
、静电接地如何汇集?在一个
机房
中只有一个预留的等电位箱,机...
答:
首先测量下
机房
内等电位箱的
接地
电阻是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计
规范
》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的
防雷
和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应...
请教弱电设备(电话交换机)
防雷
的
接地
电阻值和接地线的直径分别有什么规...
答:
当然如果
机房
没有做
防雷接地
,电话交换机需单独引入到地网的话,线径建议至少10mm以上。设备的防雷接地主要还是取决于防雷地网的电阻值。你搞错浪涌保护器的作用了。外部电源经浪涌保护器再到电话交换机。这时候电话交换机仍然要接地。接地有三种:工作地、保护地、防雷地。浪涌保护器起到防雷的作用,当时...
机房防雷
、
接地
的电源线线径是多大
答:
圆钢直径不应小于 10平方毫米,扁钢截面不应小于 80 平方毫米。根据《建筑物
防雷
设计
规范
》GB 50057-2010第5.3.4的要求,专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径
接地
;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于平方毫米,扁钢截面不应小于80平方毫米。
防雷接地
体接地电阻规定是多少欧姆?
答:
通信
机房
的
接地
电阻小于1欧姆,联合接地小于4欧姆,独立接地的杆、塔等小于10欧姆
建筑物接地与
机房接地
原理及做法
答:
,用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为
接地
端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。3.简易接地体的设置 4.降低接地电阻 【参考资料:
机房防雷
基地方案(详细图文教程)http://kejia.cn/html/yyal/jzhy/201506/00000197.html】