特意为你查了下规范,根据《民用建筑设计规范JCJ16-2008》,12.7电子设备接地,12.7.1中第三条,“除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4欧姆。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1欧姆。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m”
接地线径理论上来说是越大越好,线径越大越容易将雷电引入到地网。实际情况来说,通常电话交换机都位于机房内,机房一般都已经做了防雷接地措施,可以将电话交换机的接地线接到机房的汇流地排上。线径6mm就足够了。
当然如果机房没有做防雷接地,电话交换机需单独引入到地网的话,线径建议至少10mm以上。
设备的防雷接地主要还是取决于防雷地网的电阻值。
你搞错浪涌保护器的作用了。外部电源经浪涌保护器再到电话交换机。这时候电话交换机仍然要接地。接地有三种:工作地、保护地、防雷地。浪涌保护器起到防雷的作用,当时保护地仍然不可少。
追问谢谢你的认真回答!关于电话交换机的接地问题已经基本清楚了,现在的问题是加浪涌保护器的话,这个保护器肯定也要接地的吧,不然怎么防雷呢……现在就是想知道对于保护器的接地电阻和线径有没有什么要求?
追答浪涌保护器(防雷器)不存在接地的说法,它外形类似空气开关。外部电源输入给防雷器,防雷器输出给空气开关,空气开关再输出给集团电话交换机,按这个顺序下来,防雷器就能对交换机起到防雷保护作用。