答:
机房
工程一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、
地线系统
、
防雷系统
、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。昆明机房各工程的装修
标准
如下:1、抗静电地板铺设 机房工程的技术施工中,机房地面...
防雷接地
相关国家
标准
与
规范
答:
一、防雷接地相关国家
标准
1、GA371-2001《计算机信息
系统
实体安全技术要求》;2、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;3、GB50174-93《电子计算
机房
设计规范》;4、GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。二、
防雷接地规范
防雷产品接地分成两个概念,一是防雷,预防因雷击而形成危害;二是接地,保障用水...
防雷接地规范
防雷接地必读
答:
1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本
规范
。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息
系统防雷
的设计、施工、
验收
、维护和管理。 本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。 1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信...
机房防雷接地
要求是怎样的
答:
1)计算机
机房
应采用四组接地,即: 交流工作接地,接地电阻值≤4 欧姆; 安全保护接地 PE,接地电阻值≤4 欧姆; 计算机直流接地 TE,接地电阻值≤1 欧姆;
防雷接地
,接地电阻值≤4 欧姆; (2)计算机机房宜采用四种接地共用一组接地装置,其接地电阻值≤1 欧姆。机房使用低压电力电缆的三根相线...
机房接地
网的施工
规范
要求是什么
答:
1、等电位均压带,汇流排施工,大楼
接地
体电阻测试,接地体制作,电源
防雷
器安装,信号防雷器安装,分项
验收
。2、主
机房和
辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为109欧,且应具有防火,环保,耐污耐磨性能。每台电子信息设备应采用两根不同长度的等...
机房
配电
系统
、
防雷
与
接地
:设计、施工
及验收规范
要求
视频时间 36:39
求
机房
建设的
防雷接地
的
标准
?
答:
机房
建设
防雷接地
,应按现行国家
标准
《建筑防雷设计
规范
》执行。具体标准如下:1、第6.4.3条,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小...
通信基站的
防雷
与
接地
应符合哪些规定
答:
《建筑物电子信息
系统防雷
技术
规范
》GB50343-2004-5.4.10 通信基站的防雷与
接地
通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级,基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。基站的天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入
机房
前,屏蔽层应就近接地。当铁塔...
机房接地
电阻多大合格?
答:
机房接地系统
若是一个综合性的接地系统,根椐国标GB50174-2008条款的规定,电阻必需小于1欧姆;属于保护接地的范围,允许值是4欧姆。机房地系统的知识:机房有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、
防雷
保护地。计算机机房接地系统 在机房活动地板下方安装铜排网,将机房所有计算机...
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家
规范
或者...
答:
交流配电
系统
安全地、设备工作地和总配线架
防雷
地应采用联合
接地
,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护
地线
不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家
标准
:GB50173-93《电子计算机
机房
设计
规范
》、GB2887-...