77问答网
所有问题
当前搜索:
机房防雷接地规范
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家
规范
或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架
防雷
地应采用联合
接地
,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护
地线
不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机
机房
设计
规范
》、GB2887-8...
电梯
机房
怎样做
防雷接地
?
答:
具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在
机房
内引出,设
接地
端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o...
机房接地
网的施工
规范
要求是什么
答:
1、等电位均压带,汇流排施工,大楼
接地
体电阻测试,接地体制作,电源
防雷
器安装,信号防雷器安装,分项验收。2、主
机房
和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为109欧,且应具有防火,环保,耐污耐磨性能。每台电子信息设备应采用两根不同长度的等...
机房接地
系统的设计标准有哪些?
答:
机房接地
系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
机房
的内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
防雷系统是确保设备安全的重要措施,
机房
电气接地系统有以下 4 种 :(1)交流工作接地。接 地电阻不应大于 4n 。(2)安全工作接地。接地电阻不应大于 4n 。(3)直流工作接地。接地电阻 应按照计算机系统具体要求确定。(4)
防雷接地
。应按现行国家标准 GB50057 一 1994(2000 版川建筑物防雷设计
规范
》执行...
机房防雷接地
电阻是多少欧姆
答:
标准
接地
电阻
规范
要求:1、独立的
防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧;6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。因此如果是单独的...
机房防雷接地
要求是怎样的
答:
机房
使用低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近 对地加装避雷器;电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装避雷器。交 流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。
防雷接地
应符合下列安全技术要求: (1)无线通信天线塔上应设避雷针,塔上的天馈线和其他...
计算机
机房
的
防雷接地
电阻是多少欧姆
答:
标准
接地
电阻
规范
要求:1、独立的
防雷
保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
机房接地
电阻要求是多少?
答:
机房接地
系统若是一个综合性的接地系统,根椐国标GB50174-2008条款的规定,电阻必需小于1欧姆;属于保护接地的范围,允许值是4欧姆。机房地系统的知识:机房有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、
防雷
保护地。计算机机房接地系统 在机房活动地板下方安装铜排网,将机房所有计算机...
机房
(安装工程) 地面的
防雷接地
具体做法
答:
大约需紫铜20m。接地系统
机房
的
防雷接地
(接地要求R≤4Ω)按照国家有关规定,本机房需设置两套接地系统即:逻辑地和抗静电保护地。逻辑地:接地电阻 ≤ 1Ω。抗静电保护地 :实际接地电阻≤ 4Ω,将抗静电地板安全可靠地接入该系统,为机房静电提供一个安全的泄放通路。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
通信机房防雷接地规范
室内机房防雷接地要求
GB2681国家规范接地线的标准
基站机房防雷接地标准规范
机房防雷接地标准多少欧
弱电机房接地规范
数据中心接地系统规范最新
通信机房接地电阻要求
机房设备接地要求