机房防雷、接地的电源线线径是多大

如题所述

圆钢直径不应小于 10平方毫米,扁钢截面不应小于 80 平方毫米。

根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第5.3.4的要求,专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径接地;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于平方毫米,扁钢截面不应小于80平方毫米。

扩展资料

供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。

参考资料来源:百度百科-建筑物防雷设计规范

参考资料来源:百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-21
机房防雷、接地的电源线线径:
一、从防雷方面考虑接地线径 从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。满足雷电流的泻放不是接地线线径需要考虑的主要方面。
IEC 61312-1按照单根接地线(XJC系列接地线)泻放的过电流是否达到25%直击雷电流作为防雷接地线线径选取的分界线。通信设备的防雷是防感应雷,如果被雷电直接击中,在好的防雷接地也不可能扛的住。而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供直击雷保护,所以设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流。
雷电计数器校验仪按照IEC 61312-1的第3.4.1节要求,如果有一个小于25%的直击雷电流流过等电位连接导体(馈线的接地线属于等电位连接导体),导体截面积应符合IEC 61024-1的表7要求。在 IEC 61024的表7中,规定如果材料为铜,则连接导体的最小截面积为6mm2。如果大于25%,截面积应符合表6要求。 IEC 61024的表6中,规定如果材料为铜,则连接导体的最小截面积为16mm2。
雷电计数器校验仪由于通信设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的雷电流,所以设备保护接地线需要考虑的雷电流泻放因素很容易被满足。即使在某些非常极端的情况下,设备保护接地线泻放的雷电流可能超过25%直击雷电流,(XJC系列接地线)最小截面积为16mm2也比较容易满足。但如果真出现这种情况,设备估计早已经被雷击损坏了。 抗偶然外力的碰触
保护接地线如果是从设备上连出到设备之外的,一般需要考虑保护接地线不能因为人或其他物体无意的偶然碰触而折断。一般对于单根的接地线,建议接地线(XJC系列接地线)的线径不小于4mm2为宜。这一要求也比较容易满足。
对于GB 4943-2001的表3B而言,最前面额定电流较小的几项线径要求有加注,在注释中都说明了这种保护接地线是用在电源软线之中,这也是考虑了接地线要具有防止偶然外力碰触而折断的基本能力。举例来说,计算机交流电源线中的PE线线径远不到4mm2,它和相线、中线汇集在一根较粗的电源软线里,在外力的碰触下就不容易折断了。但如果单根接地线采用这样的线径,就有问题。
第2个回答  2011-01-15
机房防雷的要求可以低一些,因为到了机房的接地的SPD应该算是3级或者4级防雷,用16平方的多股铜线就OK了;如果是直击雷的接地的话,最好用镀锌扁钢或者圆钢接地。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-04-05
通信机房接地线几种,一、室外馈线接地排一般用40*4的镀锌扁铁接地;二、室内防雷接地,一般在配电箱下方一般为70mm2;三、室内工作直流地一般70mm2;四、室内保护地一般70mm2.当然这要看当地的标书上是如何要求的。
第4个回答  2015-10-11
那个该至少10,一般用扁铜
相似回答