77问答网
所有问题
当前搜索:
机房防雷接地
通信
机房
为什么要做
防雷接地
?
答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与
接地
系统(接地网接地极)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》GB50343-20045.4....
机房防雷
和
接地
系统(保障计算机设备安全稳定运行的关键措施)
答:
1.安装避雷针:避雷针是
机房防雷
的第一道防线。在机房的屋顶上安装避雷针可以有效地吸收和分散雷电的电荷,从而保护机房内的设备。2.安装防雷设备:除了避雷针之外,还需要在机房内安装防雷设备,如防雷插座、防雷箱等。这些设备可以将雷电的电荷导入地下,从而保护机房内的设备。3.安装
接地
装置:接地装置...
电梯
机房
怎样做
防雷接地
?
答:
具体做法:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在
机房
内引出,设
接地
端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)施工也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o...
机房
的内部
防雷
主要采取哪些措施
答:
将采用优质的
接地
体和引下线,根据实际情况综合运用深埋、添加降 阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,
机房
的电气接地、
防雷
系统是确保设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下 4 种 :(1)交流工作接地。
接 地
电阻不应大于 4n 。(2)安全工作接地。接地电阻不应大于 4...
机房接地
电阻要求是多少?
答:
机房接地
系统若是一个综合性的接地系统,根椐国标GB50174-2008条款的规定,电阻必需小于1欧姆;属于保护接地的范围,允许值是4欧姆。机房地系统的知识:机房有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、交流工作地、安全保护地、
防雷
保护地。计算机机房接地系统 在机房活动地板下方安装铜排网,将机房所有计算机...
机房接地
系统有四种接地方式,为什么?
答:
机房接地
系统宜采用综合接地方案,综合接地电阻应小于1欧姆。机房接地系统:(1)机房有四种接地方式:交流工作地、安全保护地、直流工作地和
防雷
保护地。(2)信号系统和电源系统、高压系统和低压系统不应使用共地回路。(3)灵敏电路的接地应各自隔离或屏蔽,以防止地回流和静电感应而产生干扰。
在
机房
建设中,机柜内设备和机柜是如何
接地
的?这有没有相关国家规范或者...
答:
交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架
防雷
地应采用联合
接地
,接地电阻不大于1Ω。终端设备接地要求给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护
地线
不得使用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。在准备安装场地时,参考如下国家标准:GB50173-93《电子计算机
机房
设计规范》、GB2887-...
计算机网络
机房
建设过程中,独立的
防雷
保护
接地
电阻要求小于( )。_百...
答:
【答案】:D 1、独立的
防雷
保护
接地
电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。视频没有涉及,这个作为接地的概念,记住即可。
机房防雷接地
怎么安装和配置
答:
您好!计算机
机房防雷接地
需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等...
机房防雷接地
的具体施工方法是什么?
答:
机房防雷接地
:1、接地系统的敷设,如果是独立的机房装用接地装置,接地电阻要求小于等于4欧姆。如果采用共地则接地电阻须小于等于1欧姆。2、机房的等电位系统的敷设,这个是必不可少的。首先是环压带的敷设,通常采用截面积不小于50的铜排(当然考虑费用也可用截面积不小于100的扁钢),以网格状敷设,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机房防雷接地规范要求
农村房屋防雷接地做法
建筑防雷规范Gb50057
塔吊接地扁铁预埋图片
屏蔽机柜进线屏蔽处理
机房防雷接地铜排安装图
机房防雷设计规范
防雷接地引下线做法
屏蔽机柜如何上走线