77问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地钢筋焊接规范
建筑物
防雷
的
接地
极是怎么连接的?
答:
1. 水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内的2根
钢筋
构成。2. 接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面
焊接焊接
长度≥12d。3. 柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
...
接地焊接规范
?
答:
接地焊接规范
1、建筑结构内
防雷钢筋
的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D 2、防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,...
防雷接地
如何施工
答:
防雷接地
的
焊接
采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽...
请问;
防雷接地焊接
都有哪些要求?
答:
防雷接地焊接
有这些要求:1、Φ12圆钢焊接长度≥6倍直径且不少于80mm。2、要求双面焊接。3、引上线跨接必须使用4mm焊条,均压环可用3.2mm或4mm焊条,焊缝必须饱满。4、焊缝呈鱼鳞状,焊缝要求呈青灰色,可塑性好。5、引上线二根主筋刷浅蓝色标记直到封顶结束。6、每层圈梁必须焊接封闭的均压圆环。7...
防雷接地
做法 防雷地接怎么做
答:
1、
防雷接地
的
焊接
采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。3...
接地焊接钢筋
有没有
规范
规定必须大于或等于16的相应规范??
答:
没有。GB50057-2010《建筑物
防雷
设计
规范
》5 当在建筑物周边的无
钢筋
的闭合条形混凝土基础内敷设人工基础
接地
体时,接地体的规格尺寸应按表 4.3.5的规定确定。表 4.3.5第二类防雷建筑物环形人工基础接地体的最小规格尺寸闭合条形基础的周长 (m) ≥60 圆钢,根数 ×直径 (mm) 2×φ10。供电系统...
基础
防雷接地焊接
做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主
钢筋焊接
成...
防雷接地焊接规范
答:
1、
防雷接地
装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须
接地焊接
。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②
钢筋
与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不...
关于
防雷接地
中地梁的
钢筋
是不是全部都要焊
答:
做法是多种多样的,并不一定要求
焊接
。建筑物
防雷
设计
规范
GB 50057-2010 4.3.5 利用建筑物的
钢筋
作为防雷装置时,应符合下列规定:6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内...
防雷接地
扁铁的
焊接
长度是多少
答:
具体请参考
规范
GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,
接地
装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的
焊接
应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与...