防火阀怎么区分是常开还是常闭?

70℃和280℃应用的场合是不一样的吗?

排烟防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。

(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;

(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;

(3)当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。

扩展资料:

常闭排烟防火阀在发生火灾时开启,链扇在280℃时关闭。一般用于排烟系统。排烟风机的吸入口可安装一个,发生火灾时由控制室打开,关闭后可关闭链条风机。

通常开启时直接关闭链式排烟风机在280℃,一般采用防火排烟管道通过防火墙,排烟温度超过280℃时自动熔断,可将链式排烟风机关闭。

排烟防火阀常开或常关。一个房间排烟系统,排烟管的消防部门配备多个防烟排烟的媒体部门,常打开排烟防火阀应设置在消防部门的总管,和常闭排烟口或排烟阀应设置在每个吸烟预防部门的支管。走廊排烟系统参照下一节的相关规定。

横向机械排烟系统应按火灾区域设置,各楼层水平风道不应经过火灾区域。但部分楼层面积较大,难以按火灾区域设置排烟系统。通过时,应在交叉处设置280℃自动关闭的排烟防火阀。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-08
楼顶排烟机口的防火阀是常开;消防排风系统中280度防火阀是常开;楼层内排风口内的是280度的防火阀是常闭;如果想弄的非常明白 ,建议你去买本防排烟系统的图集,各种防火阀都写的很明白追问

感谢回答

第2个回答  2021-06-13

    1.常闭型排烟防火阀(3C防火阀)(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
    排烟防火阀(3C防火阀),有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀(3C防火阀),但是对于设备方只是把普通防火阀(3C防火阀)的熔断金属换成280度熔断的那一种.
    2、常开型排烟防火阀(3C防火阀),280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,
    可联动关闭排烟风机。

    他日此身须报德,千里火云烧益州。功夫未至难寻奥,闻说旧交贤且达。鸟语人言无不通,洛阳寒食苦多风。门前画戟寻常设,素娥毕竟难防备。细看不似人间有,如今老去愁无限。益州大将韦令公,玉函瑶检下台司。3.全自动排烟防火阀(3C防火阀)(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀(3C防火阀)有两个独立电动控制信号,
    分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀(3C防火阀)有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信

第3个回答  2019-03-08
防火阀是一种常闭型阀门, |德州奥达通风设备有限公司| 由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。本回答被提问者采纳