77问答网
所有问题
当前搜索:
16个喷淋头用多大的管子
喷淋
管径和
喷头
数量都很危险
答:
关于喷淋管径和喷头数量都很危险这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、
喷淋管道的
管径与管道所供水的
喷头的
数量有关,同时和管道所在建筑物的防火危险级别有关,根据国家规范,管道直径与喷头数量的关系如下表所示:公称直径 (mm) 控制的标准喷头数(只) 轻危...
消防管件带点规格
答:
喷淋头
安装:DN25带1个。DN32带3个。DN40带4个.DN50带8个。DN65带12-(
16
-20)个。DN80带32-40个。DN100带64个。DN125带128个.DN150带256个
在消防自动
喷淋
系统中dn125可以带多少
个喷头
答:
喷淋
支
管
的最小直径为dn25,但只能带一
个喷头
,dn32的可带3个,dn40的-轻危险级4个、中危险级5个,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001 表8.0.7。
喷淋
管径与
喷头
数量是多少
答:
DN25是指管径为25mm,
喷头
数量是1个,DN32是指管径为32mm,喷头数量是3个,DN40是指管径为40mm,喷头数量是4个,DN50是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是64个。二、
喷淋
系统安装需要注意哪些...
喷淋
系统中,配水管控制的标准
喷头
个数问题。
答:
配水管两侧每根配水支
管
控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装
喷头的
配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。一个系统报警阀组的数量,根据每个报警阀组控制的喷头数址确定。每个报警阀组控制的喷头数要适量,若过多,则系统...
消防
喷淋的管子
大小
答:
总管65,可以但是25的接2个
喷头
不符合建筑设计防火规范GB 50016--2006《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB5084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》要求。参考资料:建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统设计规范
请问自动喷淋灭火系统中管径DN25到DN100的
喷淋管
各能带多少
喷淋头
答:
证据就是俺的施工经验。DN25:1个 DN32:2个 DN40:4个 DN50:8个 DN65:
16个
DN80:32个 DN100:64个
消防新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50
管道
可以承受8
个
喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防
喷淋管
一根多少
喷头
吗?
答:
DN150--不限 数量;DN100--64
个喷淋头
;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防
喷淋管
,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干
管道
及喷淋头联合使用。
消防
喷淋
65
的管子
可以带几
个头
答:
DN65带18个。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓,消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
管道
连接紧固法兰时,检查...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工围挡喷淋设置要求
管径与消防喷淋头数量的关系
Dn50管用多大喷淋头就带一个
喷头数量和管径对照表
60个喷淋头要多大管子
36个喷头用多大管子
上下喷管径标注按几个喷头
26个喷淋头需要用多大的管子
喷淋系统要接高位水箱吗