77问答网
所有问题
当前搜索:
上下喷管径标注按几个喷头
消防
上下喷喷淋头
怎么算
答:
在管径所带喷头数上,同一位置的上下喷头,只按一只计算
。 在工程量上,应为上下喷头叠加计算。上、下喷的情况是按上喷或下喷总数多的计算,也可理解为上、下喷算一个点。下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面,保护有吊顶...
喷淋管的不同
管径
对应相应的
喷头
数量,其中的喷头数量是指上喷还是下喷...
答:
两者都算,但同一点位的上、下喷按一个喷头计算
,因为火灾时,同一点位的上、下喷只会破一个。
在消防喷淋工程中
喷淋头
和管道如何配置
答:
管径
喷头
数目 DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防
喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
消防
管径
配喷淋数量是
多少
答:
DN100——64
个喷淋头
;DN150——不限数量。
消防喷淋
管径
带
喷头多少个
?
答:
消防喷淋管DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
喷淋系统中管道
管径
与
喷淋头
是如何相对应配置的?
答:
控制的标准
喷头
数 /只 轻危险级 1 3 5 10 1848 - 中危险级 1 3 4 8 12 32 64 这是标准喷头的,严重危险的ESFR是要通过水力计算才能确定
管径
,具体怎么做你可以查看自动喷水灭火系统设计规范第八章管道。
消防
上下喷
最后一根用多大管子
答:
DN25管。
上下喷管径
只计算一
个喷头
消防新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50管道可以承受8
个喷头
,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防喷淋管DN50可带
几个喷头
答:
相同
管径
所带的
喷头
数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。同时在吊顶
上下
安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。
消防喷淋管DN50能带
多少喷头
答:
增加下喷头是否考虑管径大小
上下喷管径会增加吗
喷头数量和管径对照表
上下喷的管径如何确定
辅助喷头不计入喷淋数量
喷头和管径对照表最新规范
风管上下喷淋算一个还是两个
中危二级喷淋管径参照表
上下喷淋头算一个喷淋头吗