喷淋系统中,配水管控制的标准喷头个数问题。

在自动喷水灭火系统设计规范中,表8.0.7提到轻危险级、中危险级的配水管控制喷头数量,我想问的是不是中危I级、中危II级都是按中危等级来布置喷头,还是中危I级、中危II级分别有不同的配水管控制个数?有的话那没分别是什么?

配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。

一个系统报警阀组的数量,根据每个报警阀组控制的喷头数址确定。每个报警阀组控制的喷头数要适量,若过多,则系统的保护面积相应过大,当系统检修或由1二某种原因处于停止工作状态时,中断保护范围过大,使系统的灭火、控火效果受到影响。另外,控制的喷头数过多,还会彩响系统的响应时间。

因此,必须限制每个报警阀组控制的喷头数量:湿式系统和预作用系统,每个报警阀组控制的喷头数量不宜超过800 个;干式喷水灭火系统,侮个报警阀组控制的喷头数址不宜超过500个;当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计人报警阀组控制的喷头总数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
配水管控制的标准喷头个数:DN25 1个;DN32 2个;DN40 4个;DN50 8个;DN65 16个;DN80 32个;DN100 64个;本回答被网友采纳
第2个回答  2012-04-25
中危Ⅰ级Ⅱ级,在配水管控制标准喷头数上是一样的。
相似回答