77问答网
所有问题
请问自动喷淋灭火系统中管径DN25到DN100的喷淋管各能带多少喷淋头
一定要有证据!★★
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-05-16
证据就是俺的施工经验。
DN25:1个
DN32:2个
DN40:4个
DN50:8个
DN65:16个
DN80:32个
DN100:64个
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-08-24
设计手册上有的 那位大哥说的对的 不过要看你用什么喷头 快速的就不是这样了
相似回答
消防喷淋管
一路
多少
个
喷淋头
答:
DN150--不限 数量;
DN100--64 个喷淋头
;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防管径
配
喷淋
数量是
多少
答:
DN32——3个喷淋头;DN40——4个喷淋头;DN50——8个喷淋头;DN65——12个喷淋头;DN80——32个喷淋头;
DN100——64个喷淋头;DN150——不限数量
。
在
消防喷淋
工程中
喷淋头
和管道如何配置
答:
管径 喷头数目
DN25
1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32
DN100
64 DN125 128 >DN125 129+ 二、
消防喷淋头
用于
消防喷淋系统
,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
喷淋管能带多少喷淋头
啊?
答:
中危险级,
DN100带64个,DN80带32个,DN65带12个,DN50带7个,DN40带4个,DN32带3个,DN25带1个
,DN150湿式报警阀带800个,DN150带的是湿式报警阀的总数。
喷淋管径
与喷头数量是
多少
答:
DN25是指管径为25mm,喷头数量是1个,DN32是指管径为32mm,喷头数量是3个,DN40是指管径为40mm,喷头数量是4个,DN50是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是
64个
。二、喷淋系统安装需要注意哪些...
喷淋
多大
的管
带多个喷头
答:
65-12,80-32,
100
-64,150-800个。每条支管带喷头数。设计说明中确定
的喷淋系统
设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
在
消防喷淋
工程中
喷淋头
和管道如何配置?
答:
首先,让我们看看不同管径对于喷淋头承载能力的影响。根据消防管道安装规范,DN25的管道可支持1个喷头,DN32的则可承载3个,DN40的可安装4个,DN50的管道可连接8个喷头,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道可以连接
64个
,DN125的更大管径可支持128个喷头,超过这个尺寸的...
大家正在搜
消防喷淋管径能带多少个喷头
喷淋系统管径怎么确定
喷淋头多大管径
喷淋能只连接一个尺寸的管径
泡沫喷淋灭火系统
自动灭火感应喷淋
家庭喷淋灭火系统图
喷淋主管管径怎么确定
喷淋头数量与管径
相关问题
请问自动喷淋灭火系统中管径DN25到DN100的喷淋管各能带...
DN150喷淋主管能带几个喷淋头 DN100能带多少个喷淋头...
消防新规喷淋配管相应喷淋头数量
喷淋管能带多少喷淋头啊?
喷淋DN100湿式报警阀能带多少个喷头
在消防自动喷淋系统中dn125可以带多少个喷头
简易喷淋DN25的管带几个喷头
消防喷淋安装规范100管可按装多少喷头