管径
喷头数目
DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
喷淋
管径与喷头数量
怎么确定
答:
喷淋管道的
管径与
管道是跟供水的
喷头
的
数量
有关的。是由国家规范的。
消防
管径
配喷淋
数量
是多少
答:
DN100——64个
喷淋头
;DN150——不限
数量
。
喷淋
管径与喷头数量
是多少
答:
DN25是指管径为25mm,喷头数量是1个
,DN32是指管径为32mm,喷头数量是3个,DN40是指管径为40mm,喷头数量是4个,DN50是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是64个。二、喷淋系统安装需要注意哪些...
消防喷淋管一路多少个
喷淋头
答:
DN150--不限 数量;DN100--64
个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
急,消防喷淋中危一级和二级
管径
带的
喷头数量
?_百度问一问
答:
急,消防喷淋中危一级和二级
管径
带的
喷头数量
?【提问】自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.7条:表8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数 控制的标准喷头数(只)公称管径(mm)轻危险级 中危险级 25 1 1 32 3 3 40 5 4 50 10 8 65 18 12 80 48 32 100 —...
喷淋
管径和喷头数量
都很危险
答:
1、喷淋管道的
管径与
管道所供水的喷头的数量有关,同时和管道所在建筑物的防火危险级别有关,根据国家规范,
管道直径与喷头数量
的关系如下表所示:公称直径 (mm) 控制的标准喷头数(只) 轻危险级 中危险级 25 1 1 32
喷淋多大的管带多个
喷头
答:
25管-1个。32-3个,40-4,50-8,65-12,80-32,100-64,150-800个。每条支管带
喷头数
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同
管径
所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻...
dn80管道可以安装几个
喷头
?
答:
DN80钢管在轻危险级场所可控制数≤48个喷头,在中危险级场所可控制数≤32个喷头。这是国标GB50084-2001《自动喷水灭火设计规范》(2005年版)中的第8.0.7条规定的。GB50084-2001《自动喷水灭火设计规范》(2005年版)中的第8.0.7条规定其他
管径
的管道控制的
喷头数
见下表:
消防喷淋
管径
带多少
喷头
?
答:
喷淋
管径跟喷头数量
有关系,选择的是DN25的喷淋管件,那就只能安装一个喷头,选择的是DN32的喷淋管件,那喷头数量可以承受三个。 DN65的管径,那可以安装12个喷头,DN50的管道可以安装8个喷头,如果是DN40的管道,那就只能安装4个喷头,另外如果喷淋管已经达到150,那最多可以安排800个喷头。喷淋管径跟...