77问答网
所有问题
当前搜索:
16个喷淋头用多大的管子
DN125
管道
能配置多少
个喷淋头
?
答:
一般DN100
管
64个
喷头
、DN125管80个左右。。而且在实际中很少用DN125,都是用DN150比较多。规范上也只列了到DN100的数量。
像消防
喷淋管
中,管径DN32最大是否可以安装4
个喷头
,DN40是否可以安装6...
答:
首先要确定你
采用喷头的
流量系数是
多大
,还要看危险等级,一般K80喷头DN32
管道
上最多可接3个,通常采用直接2个,DN40管道轻危等级最多可接5个,中危以上最多4个,一般我们都接3个,喷头流量系数增大,比如K95,K105,那管径也要增大,相当于同样管径可接喷头数减小。
自动
喷淋
怎么区分管径在那里变化,1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、1...
答:
一般按个数点就可以知道管径了。可查自动喷水灭火系统设计规范2005版表8.0.7 上图5.6.7.8实际是DN150主
管道
拐了个弯而已 另外这个图有点问题连接两
个喷头的
均采用了DN40,如果流量系数不是K80,那么一般最后一个连接管道不是DN25而是DN32,具体还是询问设计人员吧 ...
消防
喷淋头
一般多少个
答:
DN150--不限 数量;DN100--64
个喷淋头
;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防
喷淋管
,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干
管道
及喷淋头联合使用。
自喷
管道
一边带一个喷淋头一边带两个喷淋头问带两
个喷淋头的管子
开
多大
...
答:
该
管道
可以被用来估计国家规范表来确定:光危险类别:25的直径32可以安装3,直径40可安装5直径可安装2中,直径可以安装50 10直径70可装18,80可以被安装在直径48,直径100可以通过水力计算被加载。根据液压144X5.5计算。危险等级:直径可以被安装在一个25的直径32可以安装3,直径40可以安装如图4所示,...
消防
喷淋
安装规范100管可按装多少
喷头
答:
消防
喷淋
安装规范100管可以安装64
个喷头
。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
25消防
管
可以带几
个喷淋
答:
这个按照
喷淋
规范25
的管道
只能带有一
个喷头
。
消防
喷淋
安装规范100管可以安装几
个喷头
答:
消防
喷淋
消防喷淋规范114管能带几
个喷淋
答:
这个按照上面的考虑的,严重危险等级的需要计算确定的。
DN50镀锌
管
最多能带多少
个喷淋头
答:
根据设计规范规定,轻危险等级10个,中危险等级8个
棣栭〉