77问答网
所有问题
当前搜索:
16个喷淋头用多大的管子
消防高规。80
管
带多少
喷淋头
答:
这个根据规范8.0.7规定的相应危险等级的确定的,严重危险等级的需要计算确定的
消防
喷淋管
DN50可以带多少
喷头
?
答:
消防
喷淋管
DN50轻危险级可以带10只
喷头
,中危险级只能带8只喷头。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
消防
喷淋
中与
喷头
相连
的管道
直径为多少
答:
这个消防喷淋系统中与
喷淋头
相连的最小的管径是DN25的,如果是连接20口径的大流量喷头的,一般是32的。
dn100钢管外径能配多少
喷淋头
?
答:
中危2级,不超过64个都可以。具有空心截面,其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送
管道
用、工程结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按...
喷淋管
工程量怎么计算?!比如图纸上DN150镀锌累计总长10000米,损耗系数该...
答:
超过部分就是机械设备在运转或运行过程中所损耗的部分。实际耗用量与额定耗用量之比即为损耗系数。一般规定,煤的损耗系数为1.1,水的损耗系数为1.15。如
管道
工程量10M的话,管道材料量是10*1.06=10.6m。这个1.06损耗系数值的来源,是取自人、材、机消耗定额,是经国家统一测算出来的。
消防
喷淋
80
管
带多少头
答:
32个。消防喷淋80管带32个头,80
管
最多可以带32
个喷淋头
,25管带1个,32管带3个,40管带4个,50管带8个,65管带12个,80管带32个,100管带64个。
...DN65.DN80.DNDN100的消防
管
各能供多少
个喷淋头用
水!有劳知道的师傅...
答:
要根据具体情况计算的,没有绝对的规定。一般情况下:DN25:1个 DN32:3个 DN40:4个 DN50:8个 DN65:12个 DN80:32个 DN100:64个
...DN65.DN80.DNDN100的消防
管
各能供多少
个喷淋头用
水!有劳知道的师傅...
答:
轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装
喷头的
配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定:表8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、
喷淋
系统每个
喷头要
用多少千克钢管
答:
你好!系统带的喷头个数不是由
管道
来决定的。预作用系统和湿式
喷淋
系统一个报警阀组最多带800
个喷头
,有排气的干式系统一个报警阀组最多带500个,无排气干式系统带250个。如果按我们最常用的湿式喷淋系统,一个报警阀组可带800个喷头,那350个喷头主管用150,(主管都是DN150),DN100的镀锌钢管带64...
自动
喷淋
系统150的管径是多少
喷头
答:
150
的管
已经不限制喷头数量了,但要注意一个报警阀最多只能控制800
个喷头
。自动控制消防
喷淋
系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期...