接地线
应埋多深?
答:
1、按照规定
接地线
要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的
地线
。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的
镀锌钢管
,接地电阻不大于4欧姆。2、接地线就是直接
连接
地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会...
镀锌
扁钢
标准
答:
(1)
接地线
一般用40mm*4mm的镀锌扁钢。(2)接地体用
镀锌钢管
或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm*50mm*5mm为宜。(3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m (4)接地体...
建筑电气中预埋
镀锌钢管
怎么
连接
答:
GB50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.2条规定,金属导管严禁对口熔焊
连接
;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接
接地线
。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁厚大于...
建筑电气中预埋
镀锌钢管
怎么
连接
答:
GB 50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊
连接
;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接
接地线
。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...
二级配电箱
接地线标准
答:
一、二级配电箱
接地线标准
要求埋地2米以下。从配电箱接地线需要深入地面3米以下。按照规定接地线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的
地线
。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的
镀锌钢管
,接地电阻不大于4欧姆。地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上...
jdg管壁厚规范要求有哪些?
答:
jdg管选用
镀锌钢管
和薄壁钢管的跨接
接地线
,克服了一般金属导管的施工凌乱,施工损耗大的缺点,一同也处理了PVC管耐火性差、接地困难等问题。jdg管壁厚规范 根据《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》壁厚验收规范如下图:jdg管规格型号 jdg镀锌穿
线管
规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25...
jdg管壁厚规范要求?
答:
jdg管选用
镀锌钢管
和薄壁钢管的跨接
接地线
么? 有没有什么规范强制规定的?
答:
国家建筑
标准
设计图集D301-3钢导管配线安装编制说明注意事项5.2规定:钢导管应接PE或PEN线,
镀锌钢管
、可挠电线管不应熔焊
连接
,应以专用
接地
夹跨接,两点间
接线
为铜芯软导线,截面积不得小于4mm。紧定钢管全称是“套接紧定式镀锌钢导管“、“电气安装用钢性金属平导管”,英文简写JDG。是一种电气...
接地
扁铁的焊接规范要求有什么呢?
答:
镀锌圆钢与镀锌扁钢
连接
时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,必要时采用辅助圆钢或扁钢弯成直角焊接。 镀锌扁钢与
镀锌钢管
(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢...
镀锌钢管
可否套管焊接
答:
