答:
按照规定
接地
线要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的
地线
。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的
镀锌钢管
,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
防雷
接地
地下
镀锌钢管
如何排列,打入地下多少米深?
答:
防雷
接地
地下
镀锌钢管
排列以及打入地下深度要求是:根据GB50057-2010中的5.4.3条款,垂直接地体长度宜为2.5米,间距宜5米,受地方限制可以适当减小。
接地
极
标准
答:
1、井下主
接地
极应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的
镀锌铁管
。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0...
接地标准
国家
规范
答:
如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小22mm的
镀锌铁管
。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mn的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大15?),并必须理设于潮湿的地方,两管之间相距5m 以上。如系干燥的
接地
坑,铁管周围应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的...
线管
接地
有没有
规范
要求?
答:
根据GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14章 电线导管、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目:14.1.1 金属的导管和线槽必须
接地
(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1.
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截...
接地
线用的
镀锌钢管
要多粗的?
答:
地线
的管子只要导电性好就行了,粗细没有什么特别要求,个人建议10毫米直径以上都可以,如果在车间、厂房等特殊环境,当然粗点更好,不容易被其它物体砸落或者损坏。关键在于地下导电网的布置要好,一般性的地线都是埋在地下一米以上即可。
镀锌
线管和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.
镀锌
线管和线槽必须可靠的
接地
(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
镀锌钢管接地
能用抱箍接地有
规范
吗?
答:
2.1.2 管箍使用通丝管箍.丝和清晰不乱扣,
镀锌
层完整无剥落,无劈裂,两端光滑无毛刺,并有产品合格证. 2.1.3 锁紧螺母(根母)外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证. 2.1.4 护口有用于薄、厚管之区别,护口要完整无损,并有产品合格证. 2.1.5 铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,镀锌...
局部
接地
极的要求
标准
答:
7、局部
接地
装置所测得的总接地网的接地电阻不得超过2Ω。8、局部接地极可采用
镀锌铁管
。铁管直径不得小于35㎜,长度不得小于1.5m,管子上至少要钻20个直径不小于5㎜的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于150),并必须埋设在潮湿的地方。如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22...
镀锌钢管
可以做
接地
连接体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜接地线...
答:
镀锌钢管
不能作为
接地
体,一是接地体的接地电阻、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。