机房防雷接地规范
机房
(通信、消防、监控)
防雷
要怎么做?
答:
重点有几方面:1.
机房
所在建筑有
防雷
措施 2.机房内有合格的
接地
装置,且与建筑及电气接地装置共用接地体,机房内不带电的金属物都要做等电位接地连接,可在机房内防静电地板下安装铜的等电位连接网,具体做法可参考GB50057-2010或GB50174-2008 3.机房低压供电回路安装多级浪涌保护器,特别是机房最末端的...
通信
机房
为什么要做
防雷接地
?
答:
2、《建筑物电子信息系统
防雷
技术
规范
》GB50343-20045.4.10 通信基站的防雷与
接地
应符合下列规定:通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级, 基站的天线必须设置于直击雷防护区(LPZ0B)区内。3 、基站的天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入
机房
前,...
机房
地网的
接地
电阻值不允许大于多少欧
答:
该地
接地
电阻不允许大于10欧。接地电阻应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含
防雷
、弱电(通信、电视、网络、计算机...
防雷接地
、静电接地如何汇集?在一个
机房
中只有一个预留的等电位箱,机...
答:
首先测量下
机房
内等电位箱的
接地
电阻是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计
规范
》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的
防雷
和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应...
机房
直流系统接地与
防雷接地
之间距离应大于多少米?
答:
直流工作
接地
(直流零、逻辑接地),接地电阻按
机房
具体要求确定,接地 电阻≤1Ω,直流逻辑地极与建筑物接地极的距离应大于20米。
防雷
保护地主要是用来向大地引泄雷电流的,目的在于保护人员和建筑物的安全。防雷保护地与计算机中心建筑物采用的避雷措施有关,由于雷电流产生的电磁感应现象,造成巨大的电磁场...
机房防雷
、
接地
的电源线线径是多大
答:
圆钢直径不应小于 10平方毫米,扁钢截面不应小于 80 平方毫米。根据《建筑物
防雷
设计
规范
》GB 50057-2010第5.3.4的要求,专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷,并应经最短路径
接地
;建筑外观要求较高时可暗敷,但其圆钢直径不应小于平方毫米,扁钢截面不应小于80平方毫米。
计算机网络
机房
建设过程中,单独设置
接地
体时,安全接地电阻要求小于...
答:
【答案】:B 关于
接地
电阻测试要求:(1)交流工作接地电阻不应大于4Ω;(2)安全工作接地电阻不应大于4Ω;(3)直流工作接地电阻应按计算机系统具体要求确定;(4)
防雷
保护地接地电阻不应大于10Ω;(5)对于屏蔽系统若采用联合接地,其接地电阻不应大于1Ω。
机房防雷接地
如何做
答:
再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至
机房
外墙角,离地高0.3m,作为PE
接地
端;最后从该接地端引出16平方毫米以上护套
地线
,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。2. 利用大楼钢筋做地网 新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(...
请教弱电设备(电话交换机)
防雷
的
接地
电阻值和接地线的直径分别有什么规...
答:
当然如果
机房
没有做
防雷接地
,电话交换机需单独引入到地网的话,线径建议至少10mm以上。设备的防雷接地主要还是取决于防雷地网的电阻值。你搞错浪涌保护器的作用了。外部电源经浪涌保护器再到电话交换机。这时候电话交换机仍然要接地。接地有三种:工作地、保护地、防雷地。浪涌保护器起到防雷的作用,当时...
弱电
机房接地
有没有国家强制规定
答:
没有强制规定。设备间内的环境设置可以参照国家计算机用房设计标准《GB50174-93电子计算机
机房
设计
规范
》。计算机房的静电是发生最频繁最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部...