77问答网
所有问题
当前搜索:
有压水的自动喷水灭火系统
准工作状态时配水管道内充满用于启动
有压水
答:
准工作状态时管道内充满用于启动系统的
有压水的自动喷水灭火系统
是湿式系统 。A. 干式系统 B. 湿式系统 C. 预作用系统 D. 水幕系统 答案解析:B 湿式系统。拓展:湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统满用于启动系统的有压水的闭式系统。在温度低于4℃的场所使用...
自动喷水灭火系统
的管网压力是多少?
答:
FM要求是管网压力应为1.1MPa。《
自动喷水灭火系统
设计规范》规定,最不利点的喷头压力不应低于0.05MPa,对于高层建筑,每一层的末端压力都有特定要求。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道和供水设施组成,能够在发生火灾时自动喷水。自动喷水灭火...
自动水灭火系统
有哪几类?
答:
1.湿式
自动喷水灭火系统
该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满
有压水
,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供...
自动喷水灭火系统
的末端喷水压力是多少?
答:
1.
自动喷水灭火系统
的末端喷水压力是一个关键参数,它确保系统在最不利条件下也能可靠工作。规范要求末端试水压力不应低于0.05MPa,这是为了保证喷头在火灾时能够提供足够的水压进行灭火。2. 末端试水装置是用来模拟最不利条件下单个喷头放水的场景,以便检测整个系统的响应能力和可靠性。根据《自动喷水灭...
自动
洒水
喷淋系统
对水压有要求吗?
答:
1. FM要求自动洒水
喷淋系统
的管网压力为1.1Mpa。《
自动喷水灭火系统
设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,高层建筑的每层末端压力有所不同。2. 自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道和供水设施组成,能在发生火灾时喷水
的自动
灭火系统。该系统由湿式报警阀组...
自动喷水灭火系统
由几部分组成,通常分为几类系统,简述这几类系统的...
答:
由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
系统
的管道内充满
有压水
,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1. 工作原理:湿式系统原理图 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即
自动喷水灭火
。该...
自动喷水灭火系统
压力是多少?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4
自动喷水灭火系统
和其他
自动水
灭火系统应根据喷水灭火需求压力确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位消防水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压泵。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的...
自动喷水灭火系统
的简介
答:
开式系统分为:水喷雾、细水雾、雨淋与水幕系统。1) 湿式
自动喷水灭火系统
,一般包括:闭式喷头、管道系统、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、湿式报警阀组和供水设备组成。在系统处于准工作状态时,湿式报警阀的上下管网内均充满有压力的水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致火源上方的喷头...
自动喷水灭火系统
的原理是什么?
答:
自动喷水灭火系统
的工作原理如下:1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在...
自动喷水灭火系统
中,末端试水压力表的正常值是多少?
答:
在
自动喷水灭火系统
末端试水装置处,通常会安装一个压力表,用于测量系统管道中的压力。这个压力值被称为末端试水压力,其正常值应该在0.05Mpa左右。这个压力值的设定是为了确保自动喷水灭火系统能够在火灾发生时正常工作,及时喷水灭火。末端试水压力表的正常值是经过严格计算和测试的,它考虑了多种因素,如...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷水局部应用灭火系统
有压水的自动喷水灭火系统有哪些
教学楼自动喷水灭火系统
消防自动喷水灭火系统
雨淋喷水灭火系统
消防系统和喷淋系统
自动灭火喷头系统
喷头常开的自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统联动控制