喷淋系统
中最不利点的静水压力是多少
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》消防
自动喷水灭火系统
最不利点静水压力约为0.1mpa。静水压力计算方法是建筑物消防水池水压所到位置高差乘于0.01mpa所得出的数值。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应...
闭式
自动喷水系统
与开式自动喷水系统的区别?
答:
2、干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。3、预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和
自动喷水灭火系统
有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。预作用系统由...
雨淋和预作用
自动喷水灭火系统
报警控制器是如何工作的?
答:
预作用系统是喷头常闭的灭火系统,管网中平时不充水。发生火灾时,火灾探测器报警后,
自动
控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式系统。只有当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。预作用系统同时具备了干式
喷水灭火系统
和湿式喷水灭火系统的特点,而且还克服了干式喷水灭火系统控火灭火率低,...
什么情况下采用湿式
自动喷水灭火系统
?闭式系统对管网布置和主要组件的布...
答:
湿式系统由于管网经常充以
有压水
,一旦发生火灾,系统在喷头开启后,能迅速出水灭火,灭火、控火效果较干式系统要好。 (4)系统投资省,比较经济。由于湿式系统简单,安装省工,管理方便,所以建设投资和经常性的管理费均比其它系统要少。 (5)适用范围广。 湿式
自动喷水灭火系统
能广泛应用于环境温度不低于4℃、不高于70℃...
自动喷水灭火系统
和水喷雾灭火系统的区别
答:
自动喷水灭火系统
和水喷雾灭火系统的区别为:1、自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置组件,以及管道、供水设施组成,水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头组成的;2、自动喷水灭火系统在火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温...
自
喷
干式
系统
和预作用有什么具体区别。预作用不加空压机可不可以。_百...
答:
预作用不可以不使用空压机。否则会影响正常运行,两者区别如下:一、指代不同 1、自喷干式系统:满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。其管路和喷头内平时没
有水
,只处于充气状态。2、预作用:将火灾自动探测报警技术和
自动喷水灭火系统
结合起来,在系统中安装闭式洒水...
预作用
喷淋系统
需要用到空压机吗?
答:
二、原理不同 1、自喷干式系统:干式系统在准工作状态时,由消防水箱、稳压泵或气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满
有压
气体(通常采用压缩空气),报警阀处于关闭状态。2、预作用:将火灾自动探测报警技术和
自动喷水灭火系统
结合起来,在系统中安装闭式...
自动喷水灭火系统
在哪些地方设置
答:
根据《建筑设计防火规范》设置
自动喷水灭火系统
的地方如下:一、厂房或生产部位(不宜用水保护或灭火的场所外):1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;2、占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋...
消防
喷淋系统
的工作原理是什么?
答:
2、有是对温度感应开始工作。简介:消防
喷淋系统
是一种消防
灭火
装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以
自动喷水
并且和其他消防设施同步...
自动喷水灭火系统
的管道和附件有哪些设计规定?
答:
自动喷水灭火系统
管道布置的要求如下:1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布
水的
位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据
系统的
喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定...